ZF10-126(L)/3150-40型单相结构GIS设备问题浅析
摘要:通过对山东泰开高压开关有限公司生产的ZF10-126(L)/3150-40型单相结构GIS设备安装后在耐压试验时击穿过程的描述,分析了设备结构存在的问题,对采用此种厂家和型号的已投运和即将投运开关提出了解决方案,并对今后设备招标选型时GIS气室气体压力的监视方法提出了建议。
关键词:GIS设备 问题 浅析
1 安装后耐压试验情况
首先在对GIS开关和刀闸安装气体密度继电器完毕后进行抽真空到80Pa,然后静止24小时后注入厂家带来的SF6气体,开关注入0.53MPa,刀闸注入0.43MPa。其次对110kV GIS进行接线、传动(包括密度继电器低压报警试验)。随后对110kV GIS进行耐压试验,先对A相进行耐压试验,升压73.7kV经15分钟通过,再升184kV试验(相对地)1分钟,A相试验通过;对B相耐压先升压至73.7kV,15分钟通过,再做184kV试验(相对地),在升至160kV时,间隔断路器发生击穿。
2 原因分析
现场通过对断路器壳体敲击发出的声音分析A、B、C相三相气压不一致,拆开挡板发现传动箱内下阀门松动(见下图),造成B、C相气室气压不足,A相气室压力满足要求,造成此种情况的原因分析说明如下:
①该型号断路器A、B、C相共用一个气体密度继电器,且密度继电器单独安装在A相气室,三相又通过一个连管将气室联通,连管与三相气室连接处均设置逆止阀。正常情况三相气室连通,密度继电器显示断路器三相气室的压力。
②如三相连接气体管路与A相气室处的连接螺栓松动(见上图),会造成A相该阀门处逆止阀复位,同时引起B、C相气室气体从该处泄漏,而A相由于逆止阀复位关闭,所以A相气室气体不会泄露。气体密度继电器此时只显示A相气体压力,无法反映B、C相气室的实际压力。
③由于B、C相气室压力不足,所以耐压试验时未通过。
3处理情况
由于断路器B相气室耐压试验时内部发生放电,具体放电部位现场不具备处理条件,于是厂家对间隔断路器进行了整体更换,重新安装充气后进行耐压试验合格。
4存在的问题
该厂此种型号产品设计结构存在安全隐患,主要是密度继电器单独接于A相,B、C气室的压力通过另外一个独立的气体连接管路监视,当由于某种原因造成三相气体连接管路与A相接头螺丝松开,则会导致B、C相气室漏气而气体密度继电器无法正确反映。设备投入运行后,B、C相断路器的对地绝缘强度不足,一方面会造成对地短路,同时由于断路器灭弧室气体压力不足会影响断路器的灭弧性能,造成电弧不能熄灭,严重时将造成开关爆炸,扩大事故范围。
5建议措施
①对采用此种厂家和型号的已投运和即将投运开关,检查断路器三相气体连接与气室接头处螺帽是否已拧紧,未拧紧的重新紧固,并在螺母上做禁止松动标示。
②今后设备招标选型时,对GIS气室的气体压力监视方法提出明确要求,一是对于三相共用一块密度继电器的气室,要求厂家将密度继电器安装在三相气体连接管路上,同时三相气体连接管理与各相连接处设手动阀门,可关闭和开启,达到每相气室压力均可单独由该密度继电器监视的目的;二是对110kV GIS招标时建议采用三相共箱式结构。
注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文