抢工(赶工)方案 项目赶工期的激励方案
下面是小编为大家精心整理的抢工(赶工)方案 项目赶工期的激励方案文章,供大家阅读参考。
word
1 / 21 地块项目
楼抢工方案
2016年9月
1 现场概况3
1.1 #楼工程概况3
2 工期要求3
2.1 招标时工期要求3
现工期要求3
3 工程容分析5
3.1 桩基施工投入比照5
3.2 地下室结构工期压缩比照6
3.3 1、2、8#楼地下两层工程量的统计6 4 抢工期间的施工部署6
4.1 抢工小组的成立6
4.2 劳务施工区域的划分7
4.3 主要生产资源的配置7
4.4 地下结构主要周转材料的投入9
4.5 机械配置的投入10
5 施工准备11
word
5.1 施工技术准备11
5.2 施工现场准备12
5.3 夜间施工部署13
5,3,1 夜间施工时间13
5.3.2 组织管理措施13
5.3.3 施工保障措施13
5.4 雨季施工措施16
6 需要建设单位解决与协调的问题:18
7 抢工阶段后勤保障措施18
7.1 工人住宿安排情况19
7.1.1 工人生活区住宿现状19
7.1.2 抢工期间人员住宿情况19
7.2 抢工期间项目管理人员食宿安排情况19
7.3 抢工期间人员生活保障和管理费用增加情况19
7.3.1 项目管理人员和工人生活保障情况19
增加管理人员情况19
7.4 抢工期间环境卫生、工人手机充电保障情况19
7.4.1 抢工期间工人生活区卫生打扫人员和手机充电值班人员增加情况19
7.4.2 抢工期间化粪池和移动厕所清理消毒增加情况20
7.4.3 抢工期间生活区垃圾清理情况20
7.5 抢工期间的后勤保障措施20
8 外部协调保障方案20
8.1 环保局等政府部门20
8.2 对居民21
2 / 21
word
1现场概况
1.1 1#、2#、8#楼工程概况
1#、2#、8#楼的地下为两层,单层面积施工面积约为6821m2。主楼为桩筏根底,其中桩为端承嵌岩桩,筏板厚度为800mm;地下室根底为独立根底+抗水板,抗水板厚度为400mm。1#和2#楼局部含有人防工程。
2 工期要求
2.1 招标时工期要求
根据业主招标时要求,1#、2#、8#楼属于第二批次预售楼栋,我司计划2016年5月1日进入现场进展施工准备工作,5月9日土方开挖。经过我司前期详细的策划,投入大量人力与财力协助甲方办理相关政府手续,在施工现场我司将投入大量的人材机以保证预售节点的完成。根据投标计划我司将于7月11日完成域土方开挖与基坑支护工作;8月5日完成1、2、8#楼区域桩基工作;9月30日完成8#楼正负零施工工作,10月7日完成1#、2#楼正负零施工工作,从土方移交场地至完成其正负零节点8#楼为110天,1#、2#楼为117天。
根据2016年10月18日工期的联系函〞:楼与附属商业2016年11月20日土方移交场地,2016年12月5日完成结构正负零;2#楼与附属商业于2016年11月14日完成正负零结构;8#楼与附属商业于2016年11月1日完成正负零结构。现场2#楼土方实际移
3 / 21
word
交时间为2016年10月4日,8#楼土方实际移交时间为2016年9月13日。为了保证贵司工期要求,8#楼由原工期110天压缩至57天,最后又压缩至50天,其中桩基需要施工时间为24天,地下室结构施工为22天,垫层与防水和保护层施工等容施工时间为4天;2#楼由原工期117天压缩至57天,最后又压缩至42天,其中桩基施工19天,地下室结构施工为19天,垫层与防水和保护层施工时间为4天;1#楼由原工期117天压缩至57天,最后又压缩至47天,其中桩基施工23天,地下室结构施工19天,垫层与防水和保护层施工时间为5天。
图2-1 1#楼施工计划
图2-22#楼施工计划
图2-38#楼施工计划
4 / 21
word
5 / 21
3 工程容分析
桩基施工投入比照
根据工期比照要求,可以看出桩基施工工期〔原为35天〕1#楼约被压缩了12天,2#楼约被压缩了16天,8#楼约被压缩了11天为了保证其工期的顺利完成,需进一步加大人材机的投入〔比照表如下表所示〕。
由于1#、2#、8#楼桩基工期压缩,我公司提出如下要求:
1、分栋场地移交时间:每栋楼土方单位移交场地时间为2天即8号楼进场施工时,2号楼两天后移交场地我公司安排桩基单位进场施工,2号楼施工时两天后1号楼移交场地
楼栋 工期 钢筋工〔人〕 挖桩工〔人〕 混凝土工〔人〕 杂工〔人〕 旋挖机〔台〕 护筒〔套〕 挖机〔台〕 50型装载机〔台〕
50T 吊车〔台〕
振动锤〔台〕
35天工期 27
11
13
13
2
7
1
2
2
8# 24
天工期 40
19
23
23
2
11
3
3
3
1
2# 19
天工期 42
21
25
25
2
11
3
3
3
1
1# 23
天工期
40
19
23
23
2
11
3
3
3
1
word
我单位安排桩基单位进场施工;场地移交后,不能允许其他单位进入该区域施工。
2、场地要求:根据现场情况混凝土的浇筑采用天泵浇筑,泵车的位置设置在冠梁顶部,应将1、2、8号楼顶部堆积土方清理出场,主楼附近应预留相应宽度的施工操作面宽度为主楼边线外扩15m用于吊车摆放、渣土堆积、钢筋笼摆放、沉渣池设置等;
3、桩基检测要求:桩基检测应全力配合,应提前介入桩基施工现场跟踪检测,桩基施工完成后3天完成桩基检测;
4、资料要求:为满足质监站要求,桩基的检测实际时间未达到混凝土28天强度时应在资料填写时将实际施工时间与隐蔽时间提前;
5、扰民与民扰要求:为满足工期要求,桩基单位实际施工时间从早上8:00点至晚上10:00点,夜间施工应办理夜间施工手续,增加夜间照明,在夜间施工许可证办理完成后,桩基施工将准备三班人员进展轮换施工作业;
6、因场地狭小,现场交叉施工,无法定点进展泥浆堆放,需要根据现场的动态情况对所产生的泥浆进展屡次转运,需要贵司协调基坑上部一个泥浆堆放点。根据目前的现场施工场地情况,为了保证工期,我司将对桩间土和桩芯土将进展土方转处理。
7、由于现场的场地十分狭小,在基坑下面无法进展桩基钢筋的加工,所有的桩基钢筋必须在基坑上面进展加工,在桩基施工过程中塔吊无法运行,所以需要增加一台50T
吊车进展成型钢筋笼的调运至基坑下面的工作。
地下室结构工期压缩比照
根据工期进一步压缩比照,其中1#楼桩基约被压缩了12天,2#楼桩基约被压缩了16天,8#楼桩基约被压缩了11天,1#地下室结构由52天工期压缩至26天,最后压缩至19天,压缩了33天的工期,2#地下室结构由52天工期压缩至23天,最后压缩至19天,压缩了33天的工期,8#地下室结构由48天工期压缩至29天,最后压缩至22天,压缩了26天的工期。
1、2、8#楼地下两层工程量的统计
整个1、2、8#楼地下室两层,其中单层面积:1#楼1441m2、2#楼2183m2、8#楼3197㎡;预售节点局部建筑面积共计13642㎡。混凝土量约13642m³;模板量:地下共计38197.6㎡;钢筋量:地下共计1637t。
4 抢工期间的施工部署
4.1 抢工小组的成立
为确保工期顺利完成,项目抢工小组,具体人员与职责如下:
各成员职责:
6 / 21
推荐访问: 项目赶工期的激励方案 赶工 标签 方案