豫联电厂调度专网双平面改造

2022-03-16 08:27:18 | 浏览次数:

zoޛ)j馟ivOu_m]v3iimEITSQE騵ޮhjU'SQ=E5?1AHzia ?8<iBPBPMOiE51DSSiZ方案

我厂把省调接入网作为第一平面,地调接入网作为第二平面。AVC装置通过串口连接线接入RTU主机接收来自中调下发的遥调指令。

1、RTU接入

由于我厂RTU设备只有一套,所以采用单机双网方式接入。即配置1套RTU,且RTU具备2个网络接口,分别通过100M接入到专网第一平面和第二平面实时交换机上。

2、功角测量系统接入

数据集中处理单元应至少提供2个网络接口,分别通过100M接入2套专网设备的实时交换机上。

3、计费系统接入

电量采集器应至少提供2个网络接口,分别通过100M接入2套专网设备的非实时交换机上。

4、电力市场系统接入

电力市场交换机应至少提供2个局域网端口,分别通过100M接入到2套专网设备的非实时交换机上。

5、通信电源

我厂通信设备需要两套独立的通信电源。

五、具体调试方案

1、需要增加的硬件设备或者升级的软件;

(一)RTU需要增加一台交换机和升级主板芯片以满足双网口功能;(二)电量计费系统,电量采集器需要升级更换新的采集器;(三)AVC系统上位机老化需要更换整体更换,软件需要升级;(四)电力市场需要增加一台路由器以替代原来的两台交换机。(五)调度专网需要增加两台双层交换机,两套防火墙和两套纵向加密装置。这些需要设备的相关厂家提供和调试。

2、具体调试过程

首先调度专网厂家(郑州天达)调试人员将调度专网的两套防火墙和纵向加密装置的配置做好,导出其做好的配置文件发给省调,让省调主站相关厂家技术人员将主站端的防火墙和纵向加密装置的相应配置做好,然后根据省调下发的省调和地调接入网的新业务地址,互联地址和环回地址,将调度专网的两个平面的路由器和交换机的地址进行重新分配和配置,这些工作做完以后要与省调联调看其是否通信正常,如果通信正常,那么接入调度专网的各个业务设备再修改其相应的地址和配置,配置完成后再与省调联调,如果通信正常,说明整个调度专网双平面改造工作已经完成。

结语

我厂调度专网设备经过此次双平面升级改造之后,原来经常出现的死机,通信中断和数据传输过程中的丢包现象,现在有了很大改观,很少出现这种情况,相比改造之前,我厂调度专网设备的安全稳定运行的可靠性有了很大提升。从而保证了我厂与省调之间的通信畅通。

(作者单位:1.河南中孚电力有限公司;2.河南中孚铝业有限公司)