平战功能转换方案 人防工程平战转换方案
下面是小编为大家精心整理的平战功能转换方案 人防工程平战转换方案文章,供大家阅读参考。
**************工程
人防地下室
平
战
转
换
方
案
(设计专篇)
建设单位:********************
编制单位:********************
编制时间:********************
平战功能转换方案编制人员名单:
审核:**
编制:土建-**
电气-**
通风-**
给排水-**
校对:**
目录
一、编制依据
二、工程概况
三、平战转换方案设计内容
四、附图
一、编制依据
1、《浙江省防空地下室防护功能平战转换管理规定》(试行)(浙人防办[2015]12号)
2、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162号)
3、《人民防空工程防护防护设备选用图集》(RFJ01-2008)。
4、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005)
5、《人防工程防护功能平战转换设计图集》
6、《人防工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98)
7、《防空地下室设计图集》(2007年版)
8、本工程施工图设计文件。
9、此文本为平战转换方案设计专篇,防空地下室防护部分专项竣工验收时,防护功能平战转换设计内容应当与施工实际进行复核,并补充人防平战转换方案实施专篇。(落实具体转换内容的材料、人工、机械等费用预算以及详细的施工人员、进度计划安排等内容。
(根据实际情况补充)
二、工程概况
**工程位于温州市**。人防工程位于地下**层。由温**公司开发建设,**设计,地上总建筑面积**平方米,地下室建筑面积**平方米,人防建筑面积**平方米。平时功能为机动车库、非机动车库,战时功能为**个6级甲类二等人员掩蔽所、**个人防战时固定电站,防化等级为**级。详见下表:
人防主要经济指标:
(根据实际情况填写)
三、平战转换方案设计内容
(一)平战转换所需设备和材料:
(1)孔口防护平战转换
本工程共有临战封堵**处(根据实际情况填写)
转换部位:
1、出入口型钢封堵:
①a**轴交**轴~**轴处型钢横向临战封堵,洞口尺寸:**×**。
参照图集:国标07FJ02第121页
②a**轴交**轴~**轴处型钢竖向临战封堵,洞口尺寸:**×**。
参照图集:国标07FJ02第119页
2、防护单元间连通口型钢竖向封堵:
**轴交**轴~**轴处型钢竖向临战封堵,洞口尺寸:**×**。
参照图集:国标07FJ02第125页
3、出入口一道防护密闭门封堵:
**轴交**轴~**轴处一道钢结构防护密闭门临战封堵,
型号:**。参照图集:国标07FJ02第114页
**轴交**轴~**轴处一道钢筋混凝土防护密闭门临战封堵,
型号:**。参照图集:国标07FJ02第113页
4、临空墙防护密闭封堵板封堵:
**轴交**轴~**轴处临空墙防护密闭封堵板封堵,型号:**。参照图集:总参RFJ01-2008第61页
5、连通口双向受力防护密闭封堵板封堵:
**轴交**轴~**轴处连通口双向受力防护密闭封堵板封堵,型号:**。参照图集:总参RFJ01-2008第59页
6、**:
(根据实际情况补充)
孔口封堵大样图:
(根据工程实际情况分类附上封堵大样图)
(2)抗爆单元隔墙砌筑
a.准备砂袋等所需材料运至现场;
b.明确堆筑范围,详见地下室战时平面图;
c.隔墙断面为采为梯形,堆垒高度不小于1.8m,上部最小堆垒厚度不小于500mm。
共计: **m3
(3)战时填土、平时砖墙拆除
**轴交**轴~**轴处平时砖墙拆除,共计砖墙:**m3
**轴交**轴~**轴处战时填土压实,共计土方:**m3
(根据实际情况分类填写)
(4)防护、密闭设施调试
a.对防护密闭设施进行开关或关闭动作;
b.如活动部位不灵活,则应加黄油或机油或除锈
c.调整防护设施到设计规定状态。
(5)内部设施设备平战转换
a.防火卷帘平战转换,拆除妨碍战时封堵的防火卷帘;
**轴交**轴~**轴处防火卷帘拆除,型号:**
(根据实际情况分类填写)
一、清除与人防战时有冲突的设备,如进风管线、平时消防设
施等;
**轴交**轴~**轴处平时管道拆除,管径:**
**轴交**轴~**轴处机械车位拆除,数量:**
**轴交**轴~**轴处平时设备拆除,数量:**
(根据实际情况分类填写)
二、平战合用的通风设备临战完成搭接转换;
**轴交**轴~**轴处管道搭接,管径:**
(根据实际情况分类填写)
(6)需要配备的防护设备和购置的封堵材料主要有:1、防护设备、主材:
(根据实际情况分类填写)
2.封堵材料:
孔口封堵:
(1)**临战封堵,洞口尺寸:**×**。
(参照图集:**)
(根据实际情况分类填写)
(二)平战转换的技术措施
1、前期组织
(1).转换现场清理及场地布置。清理临战封堵沟及临战封堵口四周和防火卷帘;
(2)清理密闭通道、扩散室、滤毒室、进风机房、防毒通道、活门室、简易洗消间、排风机房等处的杂物;
(3)检查工程内信号、音响系统,各风、水、电设备的运转情况,检查人防门的防护密闭情况并加以调试。
2.平战转换技术要求(根据实际情况分类填写)
严格按照浙人防办(2005)162号文件有关要求实施。
(1)防护密闭门、密闭门安装的技术要求和安装顺序
A.技术要求:封堵时,必须作到应将活门槛及密封条安装正确,固定牢靠;
B.安装顺序
(2)平时出入口型钢竖向封堵
临战封堵口的封堵技术要求:
A.封堵部位门洞墙体、吊顶、地面凹槽的清理;
B.封堵购件材料放置附近就位;
C.侧墙MT上焊16圆环,串上脚手架钢管,装上滑轮和粗绳;
D.起吊竖起第一根槽钢梁,使梁垂直并紧贴墙体后手工电焊固定,梁侧面满涂结构胶;
E.将梁逐根竖起后密排紧靠,手工电焊固定。梁外侧缝隙用密封膏或胶泥嵌平;
F.门洞墙内侧砌筑一砖墙,粉水泥砂浆抹平。砌筑砖墙时,应沿门洞高度每隔500MM设置26通长钢筋,钢筋两端应与门框上的预埋件角钢边焊牢固;
G.梁外侧面涂满结构胶,镀锌薄板,并剪100MM宽镀锌板覆盖板缝,用橡皮榔头敲打压紧。安装镀锌薄板时可先用水泥钉或抽芯铝钉临时固定;
H.墙内侧水泥砂浆粉刷层稍干后铺设防水材料密闭层。同时伴制
C20速凝细石混凝土,填塞底板版凹槽,并振捣密实;
I.用密封膏或胶泥嵌塞构件周边与墙体间缝隙;
J.封堵构件外叠放砂土袋,复土回填夯实。门洞下端复土厚度不宜小于1000MM。上端复土不宜小于500MM,使堆土成一定的坡度,不致使土袋在冲击波作用下发生坍塌。
(3)平时出入口型钢横向封堵
A.封堵部位门洞墙体、吊顶、地面的清理。
B.封堵构件材料放置附近就位。
C.顶板预埋吊钩串上脚手架钢管,装上定滑轮和粗绳。
D.起吊第一根型钢,使型钢垂直并紧贴两侧墙体后手工电焊固定,型钢之间及型钢与墙体之间满涂结构胶。
E.将型钢逐根涂胶后密叠靠紧,手工电焊固定。
F.封堵型钢外侧铺贴防水材料密闭层。
封堵构件外叠放砂土袋,复土回填夯实。门洞下端复土厚度不宜小于1000mm,上端复土厚度不宜小于500mm,使堆土成一定的坡度,不致使土袋在冲击波作用下发生坍塌。
(4)出入口一道钢结构防护密闭门封堵
A.门洞四周密封膏嵌缝。
B.封堵构件外叠放砂土袋,复土回填夯实。堆土装粗砂沙袋一皮垒到门高+200处,门洞下端复土厚度不宜小于1000mm。最薄处不小于500mm,使堆土成一定的坡度,不致使土袋在冲击波作用下发生坍塌。
(5)出入口一道钢筋混凝土防护密闭门封堵
A.门洞四周密封膏嵌缝。
B.封堵构件外叠放砂土袋,复土回填夯实。堆土装粗砂沙袋一皮垒到门高+200处,门洞下端复土厚度不宜小于500MM。最薄处不小于250MM,使堆土成一定的坡度,不致使土袋在冲击波作用下发生坍塌。
(6)防护单元间型钢封堵
A.封堵部位门洞墙体、吊顶、地面凹槽的清理。
B.封堵构件材料放置附近就位。
C.封堵钢板GB1竖向密排,上下以及左右端与预埋件P1、P2焊牢,上下间隙不大于2mm。
D.封堵钢板之间满涂建筑结构胶。
E.GB1两侧铺贴防水材料密闭层。
(7)防护密闭封堵板封堵
C.临战时按图纸要求快速加工封堵板并运至现场。
D.临战时清楚伪装设施和门框底板槽的装修面,按封堵板的安装要求进行安装。
E.临战时拆掉穿墙部分的风管,清除门框及螺孔上的污物,将橡胶板与封堵板四周粘好即可进行安装。安装时,应拧紧螺栓以确保受力。
F.安装顺序:
(7)防爆隔墙砌筑的技术要求
A.相邻抗爆单元之间应设置抗爆隔墙;
B.抗爆隔墙上至少设置一个连通口;
C.在连通口处抗爆隔墙的一侧应设置抗爆挡墙;
D.抗爆隔墙可采用钢筋混凝土或混凝土墙,钢筋混凝土墙厚度不应小于120mm,钢筋应与主体结构连接牢固。混凝土墙厚度不应小于250,与原主体连接处应植筋补强。
(三)内部设施设备平战转换
(1)通风设施平战转换(根据实际情况分类填写)
A、滤毒进风设备安装
人防口部染毒区段密闭风管、密闭阀门、超压排气活门等须安装就位,并采取可靠的防锈蚀等保护措施;临战转换(15天内)完成滤毒器安装
a.封堵与转换战时通风系统交叉的平时风管,风机等设备;清理滤毒室、进风机房及其他安装部位;
b.准备临战时所需的设备及工具,并运至现场;
c.准备材料:滤毒设备、电动脚踏两用风机、风管、阀门及滤毒进风系统中需要的其它材料;
d.按设计要求依次安装滤毒设备、粗滤器、风管、阀门。
e.按设计要求依次安装进风设备、风管、阀门;
f.滤尘器应安装平整,安装中心离墙位置可根据实际作适当改变,但应同时改变托架位置;
g.支架或托架的所有支点焊接;
h.安装完成后,所有铁件现涂红丹防锈漆两道,再涂调和漆两道;
B、工程超压测试装置安装
平时预埋测压管施工到位,侧压仪在临战转换(15天内)完成安装。
a.准备材料、工具、设备;
b.对安装板作防腐处理;
c.打开原测压管的封堵;
d.安装并固定测压装置;
C、通风系统调试
a.开启设备;
b.对不同通风方式进行转换操作;
c.在不同通风方式下进行风量压测试并与设计值对比;
d.填写调试报告;
D、风管穿越密闭墙的战时封堵
a.有通风管穿越人防区和非人防区处的阀门平战切换及进行封堵处理。
(2)给排水设施平战转换(根据实际情况分类填写)
A、人防给水-战时贮水箱安装
a.安装水箱配置的手摇泵、管道、阀门等;
b.在紧急转换(3天内)清洗、注水
c.调试水泵设备
d.铁件设备除锈,油漆。
B、人防排水的设计及平战转换方案
a.本人防工程分为平战结合及战时排水系统,平战系统主要排除平战及战时生活污水,战时系统排除战时及战后的人员洗消,地面和墙面洗消污水。
b.隔绝防护时间内,人防地下室不得向外部排水。
c.战时使用的给水引水入管、排水出户管平时施工到位,并设阀门
启闭;战时装配式钢板水箱给水设备、管道、龙头安装,平时施工时预留孔洞并预埋好进水、出水、溢流、放空等管道的接口,并设有明显标志;战时在临战转换(15天)构筑完毕,在紧急转换(3天)注水。
d.设在防护密闭以外的集水坑,是用来收集防护密闭门外的墙,地面的洗消污水;设在防护密闭门以内的集水坑,是用来收集防毒通道,洗消间等防护密闭门以内染毒区的墙、地面的洗消污水。当两个洗消污水池合并为一个时,一般设在防护密闭门以外的,也可设在防护密闭门以内,但污水穿越防护密闭门下部时,其收集洗消水的地漏为防爆地漏。战后利用移动泵将染毒水池的污水,排至人防管理部门指定的设施。
e.所有埋地排水管均已设在垫层或地板中,其外壁刷红丹两遍,再刷沥青玛啼脂两道,总厚度不小于3mm。
f.各防爆波地漏及相应的排水管均应与主体结构一次安装,防爆波地漏蓖子的顶面低于该地处地面10mm。战时旋闭防爆波地漏。
C、防护阀门的设置及平战转换方案
穿越防护外墙的所有给排水管道,已于防护外墙的内侧设置防护阀门;穿越防护单元之间隔墙的给排水管道已在防护墙两侧设防护阀门;穿越人防顶板的压力给排水管道,已在其内侧设置防护阀门。临战时均应关闭防护阀门。
D、给排水人防防护套管的设置
所有密闭防护套管与主体结构同时施工,对战时安装的管道,其
密闭防护套管以5mm厚钢板焊接暂时封堵,同时做防腐处理,墙外侧的堵板外表刷红丹及银粉各两道。
E、人防给排水管材接口及敷设
战时给排水采用热镀锌钢管,明设。管径小于等于DN100是采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。排水管采用热镀锌钢管。
(3)电气设施平战转换(根据实际情况分类填写)
A、防护密闭穿墙管的处理
穿外墙,临空墙,防护密闭墙,密闭隔墙的各种电缆、电气管线的防护套管均已预埋到位,临战时进行防护密闭处理,临战时进行密闭处理功能的转换。
附图一:防护密闭墙穿管的防护密闭处理
注:密闭材料可根据实际情况选用以下几种材料:
1、环氧树脂;
2、密闭防火胶泥;
3、白布带粘聚醋酸乙烯逐根填入;
油麻缠绕封堵。
附图二:密闭墙穿管密闭处理
注:密闭材料可根据实际情况选用以下几种材料:
1、环氧树脂;
2、密闭防火胶泥;
3、白布带粘聚醋酸乙烯逐根填入;
油麻缠绕封堵。
B、防爆波电缆井转换
平时做好管线预埋管预埋好,临战完成电缆铺设
(根据实际情况填写)
C供电系统调试
a.检查人防配置电箱的运行情况;
b.检查防护单元中设置的通风方式信号控制箱及呼唤按钮的运行情况;
c.检查照明灯具及线路的情况,吸顶灯临战时加防脱落保护网。照明为平战结合,战时检查主要出口直通至室外的照明灯具。
(根据实际情况分类填写)
D.充电式蓄电应急照明灯具的储备
每个防护单元内设置了自充电的应急照明,临战时检查电源是否充足。战时灯具的安装,数量:**
(根据实际情况分类填写)
E.电气设备转换
主要任务是完成电气设备的安装,调试及各类管线的封堵和隔断等。
(根据实际情况分类填写)
(4)战时电站的转换
人防战时固定电站的发电机组等配套设施的采购、安装、调试;电站的战时储油、储水;通风管道的安装;固定电站电缆的铺设,调试。
(根据实际情况分类填写)
人民防空工程防护功能平战转换原则实施表
四、方案附图
1、人防总平面图
2、地下室各专业战时平面图
3、地下室设备专业大样图、原理图、系统图
(方案附图均A3打印,其他图纸刻光盘)
说明:
此文本为平战转换方案设计专篇,防空地下室防护部分专项竣工验收时,防护功能平战转换设计内容应当与施工实际进行复核,并补充人防平战转换方案实施专篇。(落实具体转换内容的材料、人工、机械等费用预算以及详细的施工人员、进度计划安排等内容。)
推荐访问: 人防工程平战转换方案 战功 转换 标签