大型商业体电影院的疏散设计与安全性评估

2022-03-18 08:25:12 | 浏览次数:

【摘要】本文围绕商业电影院的防火设计、疏散方式以及安全性能评估这几个方面内容进行重点分析,以供参考。

【关键词】商业体;电影院;防火;疏散;安全;设计

一、前言

商业体电影院为人们的生活提供服务,大大方便了人们的娱乐需求。但是,商业体电影院由于其结构的特殊性,给防火疏散造成了一定的困难。做好商业体电影院的防火设计和疏散设计,是保证人身安全的前提和基础。

二、建筑内部防火设计

火灾多由于内部原因而起,一个合理的电影院设计将显著提高观众的逃生率。现在大型商业电影院不尽相同,大体可分为内廊式,外廊式和高层建筑。

1、内廊式电影院:许多老式的电影院楼采用这种形式,这种电影院的特点是房间布置在走廊的两侧,数量众多,大大增加了空间的利用率,但它的缺点是过度拥挤的环境,采光性差,火灾一旦发生容易迅速蔓延,不适合在混乱的情况下逃生。因此,在防火设计方面,这类电影院至少要安置2个楼梯,它们既是平时联通上下层的工具,也是电影院的两个安全出口。根据GB50016—2014建筑设计防火规范规定,内廊式电影院的楼梯自然通风比较差,应该按规定设置防烟和排烟设施。安全出口和房间疏散的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。对于简单的长方体内廊电影院,宜在建筑的两头设置安全出口和疏散大厅,或在中间设置疏散大厅,两头再加上逃生出口;如果是有折角的内廊电影院,可以在折角处设置大的疏散大厅,在另两处长廊处设置逃生出口,这样的设计不但能增加住在中间观众的逃生几率,而且实用美观,可以起到分流的作用,解决拥堵问题。

2、外廊式电影院:很多电影院采用的都是外廊式,房间均匀分布在走廊的一侧,这种电影院的优点就是走廊和房间的采光良好,相对于内廊式电影院它的人员密度要低很多,发生火灾时逃生的压力相对较小。走道完全开敞的外廊式建筑,可以不设置封闭式楼梯间。房间间距,走廊宽度和安全出口等都可以参考内廊式电影院的规范设计。在每层楼梯间的平台处,可以设计悬挑出去的阳台,采用乙级防火门将其封闭,一旦发生火灾,没有及时逃出去的观众可以暂时躲在阳台上等待救援;除了在电影院的中间设置一个主楼梯外,也可以根据实际情况在电影院两边设置两个楼梯间,以此来增加逃生的效率。

3、高层电影院:随着观众数量的增加,高层观众电影院已经渐渐成为一种趋势。高层电影院中最重要的一部分是电梯,根据GB50016—2014建筑设计防火规范规定,高层建筑的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井应分别独立设置。电影院高度不超过100m时,电缆井和管道井应每隔2层~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。用于疏散走道、楼梯间的防火门应具有自行关闭的功能,常开的防火门应具有自行关闭和信号反馈的功能。严格遵守这些规定都能大大增加观众的逃生几率。

三、电影院疏散方式

1、广播疏散

在DavidCanter所编写的《火灾与人的行为》一书中提到,如果广播疏散系统能够发出容易理解和清晰的逃生指示,那么比起单纯的声光报警来说,疏散的速度会快很多,这还会为消防队员们争取30%的额外救援时间。此外,结合使用防排烟装备和室内固定消防设施也会减少财产损失。火灾报警系统中单纯的声光报警能够一定程度上引起人们的注意,但是不能提供更详细的信息,所以往往會造成人们的误解,甚至不以为意。在过去的10年里,人们越来越多地使用公共广播系统通报紧急逃生的消息。使用广播疏散系统时,可以减少的疏散所用时间。

2、相关规范

目前,用于火灾报警系统广播疏散中的产品,或与之相关的产品都需要符合欧洲建筑产品规范,并且要通过EN54火灾报警系统产品认证。也就是说,语音控制板、扬声器和电力设备都要达到EN54的标准。与EN54-16,EN54-24和EN54-4相对应的是,系统在紧急情况下的使用安全不仅取决于各系统组成部分的可靠性,还在很大程度上取决于整个系统的设计、安装以及正确的操作。

3、两种系统联合使用

不管是在整体结构还是自动化方面,建筑内部的技术基础结构在过去10年里都有了很大的变化。电气危险源,尤其是在不恰当楼层安装的错综复杂的电缆,大大增加了火灾荷载。电缆通常是在负荷过大的情况下会慢慢发生阴燃,因此火灾探测系统要足够灵敏,在早期就探测出烟粒子。只用通过这种方法才能够在建筑内部建立起防火安全链。

总体上来说,如果火灾报警系统和广播疏散系统能够共同作用,那么防火工作就会轻松很多,将火灾危险从根源处断绝。理想状况下,消防控制室和广播疏散系统是互相连通的,并且这种情况在各种城市综合体中也很常见,例如办公楼和机场等。

4、改进措施

理想状况下,一套先进的广播疏散系统应具有高度语音智能、传递信息清晰易懂的特点。紧急状况下,该系统可以播放提前录制好的逃生指示信息,平常时间则可以播放背景音乐和商业广告。此外,长期的维护可提高该系统的可靠性。

火灾报警系统,例如德国博世公司(Bosch)的全数字广播系统,能够大大简化系统的操作和运行。通过网络还可以轻易改变系统配置,快速响应不断更新的实际需求。并且,数字化能够大大减少线缆的使用,并实现综合故障排除功能,增加了可靠性,减小了成本。因其可扩展性,该系统也能够也能进行多事故报警,扬声器能够分区域进行情况播报,因此,系统适用于大型建筑,根据不同的阶段和区域进行人员疏散。

四、安全疏散的性能化防火设计

性能化防火设计的方法作为建筑防火的一种新理念,并发展成为建筑防火技术领域里一个全球性发展潮流,受到许多发达国家和发展中国家的高度重视,得到越来越广泛的应用。性能化防火设计是建筑防火设计方法发展的必然趋势。在高层宾馆的设计中采用性能化的防火设计的方法能够更好得保证人员的安全疏散。

1、性能化防火设计方法的简介

性能化消防设计是建立在消防安全工程学基础上的一种新的建筑防火设计方法,它运用消防安全工程学的原理与方法,根据建筑物的结构、用途和内部可燃物等方面的具体情况,由设计者根据建筑的各个不同空间条件、功能条件及其他相关条件,自由选择为达到消防安全目的而应采取的各种防火措施,并将其有机地组合起来,构成该建筑物的总体防火安全设计方案,然后用已开发出的工程学方法,对建筑的火灾危险性和危害性进行定量的预测和评估,从而得到最优化的防火设计方案,为建筑结构提供最合理的防火保护。

2、性能化防火设计方法同“处方式”的设计方法比较的优越性

“处方式”的建筑防火设计是设计人员按照传统规范条文所规定的设计参数和指标,结合设计者本人的实践经验,而制定出符合规范要求的防火设计方案。它对设计参数指标的规定过于具体,限制了设计的灵活性,面对功能、结构、装饰日益复杂的建筑物,无法设计出科学的、合理的、经济的消防安全系统方案,同时限制了消防方法的创新与发展。

性能化设计方案则是针对建筑物和建筑物内人员特点、建筑物内部操作方式、建筑物外部特征、消防灭火组织特点等,对每种危害或者每个设计区域选择设计方法及评估方法。性能化的防火设计方案通过科学的论证,能够提供比“处方式”的消防规范更为安全的设计表现效果。

五、结束语

总之,商业体电影院的安全疏散设计至关重要,要引起相关单位的高度重视,加强设计的科学性和安全性,加强安全性能评估,为建筑的防火安全提供保证。

参考文献

[1]张运昌.浅谈商业电影院的防火安全[J]消防安全,2013(1):5-6.

[2],建筑设计防火规范[S].

推荐访问: 疏散 电影院 安全性 评估 商业