浅析如何提升电能计量装置现场校验工作效率
摘要:本文主要介绍了电能表现场误差测试的方法及应该注意的事项,遇到异常情况的处理措施等,有利于发现计量差错和不合理的计量方式及违法窃电的情况。另外,总结了现有的传统现场校验方法存在的问题,提出利用计量自动化系统代替常规校验方法,从而可以提高效率、实时监控计量装置的运行状态。
关键词:供电企业;电能计量;校验;技术;处理方法
1、电能计量的重要性
电能的需求在日益扩大,供电双方也对电能计量装置的准确性提出了更高的要求。改善计量,提升效益必须要降低成本与电能损耗,同时要提高营销,管理水平,以可靠的电能计量数据为依据,加强电量的核算管理。用系统的、准确可靠的、最佳的电能计量方式。电能计量准确与否对发电厂,供电部门,用户用电三方面有着重要的意义。随着工业,信息化革命的深入,能源,尤其是电能已成为国家经济,人们生活的不可缺少的部分。并且电气化程度已成为衡量国家发达水平的标志。相关设备准确性和自动化程度提高的要求也越来越迫切。如何進行经济计量,提升计量的准确性,对社会的各方面都有十分重要的意义,特别关系到发电,供电及用电三方的切身利益。人们生活方式的改变及工业单位的发展,使得用电波动十分剧烈,峰谷差愈来愈大,大幅度的状况导致电能计量的误差加大。这成为计量必须面对,解决的问题。其次由于电子技术的发展,其在电力系统的应用日益广泛,各种非线性负荷设备日益增多,如大功率整流/换流设备、电弧炉等,造成供电系统电压、电流波形不同程度畸变,产生大量高次谐波,如何制定畸变波作用下的电能计量和计费标准,成为了亟待解决的问题。谐波还对计量的合理性存在影响,非线性用户产生谐波,可能还会减少计量,使得线性用户和供电企业利益受损。
2、电能计量装置现场校验的意义
(1)提高电能表的准确度
对电能计量装置的现场校验可以及时掌握电能表存在的问题和运行状态,对于存在超差或者有故障的情况采取及时有效的措施,能够让计量装置的性能保持最佳状态,有效提高装置的准确度,确保装置的性能,有利于设备的维护。
(2)发现计量差错和不合理计量方式
在对计量装置的现场检查中,通过对封印、计量柜、接线盒、电能表误差等数据的分析判断,可以及时发现电能计量装置的接线、用户负荷情况;有利于及时发现不法客户私动计量装置窃电的情况,及时查处挽回损失。
3、电能表现场校验方法及常见问题处理
3.1 电能表误差现场校验方法
到达现场后不要急于开始进行电能表误差校验,首先要核对用户和定能表信息避免出错。在打开计量柜前,要检查表箱铅封的完整性,有无人为损坏、撬动等痕迹;并拍照保存。通过抄表视窗观察计量装置运行状况,在打开计量柜后还要对电表的外观、电表脚的螺丝、接线盒、封印等部件进行检查并拍照保存。
进行误差测试时,测试条件要满足以下几个要求:
(1)电压额定值的偏差不应超过±10%。
(2)频率额定值的偏差不应超过±2%。
(3)环境温度应在0℃~35 ℃之间。
(4)通入标准电能表的电流应不低于其标定电流的20%。
(5)现场负载功率应为实际的经常负载。当负载电流低于被检电能表标定电流的10% 或功率因数低于0.5 时,不宜进行误差测定。
电能表的误差校验方法有两种,一种是采用电流回路直接接入方式串入电能计量装置二次回路的方法,另一种是电流回路采用电流钳做为电流输入组件。其中,采用电流回路直接串入电能计量装置二次回路的方法,误差测试精确度较高,可以避免电流钳自身误差对校验结果的影响。
3.2 常见问题处理方法
(1)如果采用电流钳测试的方法出现超差,则要检查电流钳是否正确夹在电流线上,是否出现钳口没闭合,是否有夹到电流线绝缘外皮,现场校验仪常数设置是否和电表一致,其他设置是否正确等情况。如上述设置正确,则要换用电流回路串接的方法再次测试出现超差,才能判定该电能表超差。
(2)通过电能表和六角图判断电能表是否运行在逆相序状态。逆相序对三元件电能表计量没有影响,对二元件电能表有功计量没有影响,但是对无功计量会产生影响。由于大用户的电费组成包括按功率因数调整部分,当二元件无功电能表接线为逆相序时,会对电费产生影响。因此,在电能表测试过程中一定要注意相序问题,除了将用电设备接线做调整,使其可以正常使用外,还要及时改正电能计量装置的接线,使其为正相序,保证电能表的准确计量。
(3)测试过程中,要仔细观察电能表电流是否平衡,如果不平衡要向用户问清楚负荷性质。另外,要用钳表测试接线盒上方电流和下方电流是否一致,排除不法分子在接线盒处做手脚进行窃电的情况。如在定期校验的过程中,我们发现某用户三相电流不平衡,而且接线盒上方电流明显小于下方电流,经过现场仔细检查,发现用户在接线盒下方电流进线处安装了铁丝,使进线电流直接接地导致分流,从而达到窃电的目的,如图1所示。通过电流平衡度和上下方电流的判断,可以及时发现这种情况。
(4)要通过盘表和电流互感器变比对比一次和二次电流,如果相差较大,则有可能电流互感器端子被短接,需要停电进行检查。在现场还要对电能表的事件记录和编程次数、内部时钟等进行检查,及时发现电能表运行状态。对于断相、失流等造成漏计电量的,现场取证客户认可后追收漏计电量,并按照电力企业内部有关规定处理。
4、电能计量技术改革的重要性
4.1 现代电能计量装置可提高管理工作的效率
随着电能计量管理技术的不断进步和创新,现代电能计量装置中的远程观测系统,可以根据掌握具体信息,在第一时间及时解决出现的问题,有效避免因时间延误而造成的损失,并且可以有效地提高工作效率。与此同时,现代电能计量装置的使用,可有效避免传统工作中的发现问题不及时、监测速度慢、准确率低、解决时间长等不足,有效解决要人到现场造成的各种麻烦。有效地提高了工作人员的速度和效率,节省成本,提高效率,提升服務水平。 4.2 有效防范窃电现象发生以维护企业利益
窃电现象一直是困扰着供电企业的一个巨大隐患,严重威胁到了供电企业的经济利益。所以供电企业势必要采取措施对之加以解决,防窃电装置的安装就是防止窃电的有效途径。防窃电装置能有效扼杀窃电现象。现代防窃电装置主要有:电磁密码锁、防窃电铅封、印钳、防窃电计量箱、柜、防窃电电能表等,通过这系列设备促使窃电现象得到了一定程度的遏制,在维护供电企业利益的同时也有效保护了用户的利益。尽管每次窃电者所窃取的电额数量并不是很多,但是量变引起质变,长此以往就会产生一个巨大的数据使供电企业蒙受损失。 因此,只有不断的改进与完善电能计量设备,加大对防窃电技术深入的研究,才能将窃电行为进行严厉的遏制,使企业的利益与效益都能得以充分保障。
5、电能计量装置校验存在的问题及发展趋势
电能计量装置在电力系统中发挥着重要的作用。但是目前也存在一些急需解决的问题: (1)目前对电能表的校验仍以人员到现场检验为主,不仅存在安全隐患,而且难以实时的监测电能表实际负荷时电能表误差情况,对于电能表工作中发生的故障不能及时的发现,造成计量不准确。
(2)现场校验时得到的数据也会有一定的局限性,因为有些测试数据受到如负荷、功率因数等特定条件的限制,而这些数据不能代表一般情况下的特征,会误导对电能表状况的综合分析。
(3)互感器现场校验工作需要停电之后才能进行。电能表的现场常规定检已不能满足日益更新且自动化水平不断提高的电网对设备维护水平的要求。随着科学技术的发展和信息技术的进步,计量自动化水平发展日益成熟,电能计量装置有必要从常规的周期检定升级为在线监测的维护管理方法。
6、结束语:
综上所述,在电力运行当中,电力计量装置作为一种重要的电力设备,对电力企业的发展有着至关重要的影响。而电能计量的核心任务是确保计量量值的准确统一,计量装置的安全可靠,维护供用电双方的利益。对电能计量装置进行现场校验,是确保电能计量装置准确可靠正常运行的必要手段。从而规避电能计量装置损失以及用户纠纷才是真正的解决方法。 参考文献:
[1]王翔.电能计量装置误差分析及现场校验探究[J].电力技术资讯,2013.
[2]卢翔.电能计量装置误差分析及现场校验研究[J].中国新技术新产品,2013.
推荐访问: 电能 浅析 校验 工作效率 计量