电力营销计量装置的安全运行及故障诊断

2022-03-19 09:27:17 | 浏览次数:

【摘  要】生产和生活上对电力的需求越来越大,而电力系统的安全可靠运行是保障电力供应的基础。电力计量装置是衡量用电户电能消耗的计量设备,也是收取电费的重要法律依据。电力计量装置的准确计量关系到用电户和供电企业的切身利益,特别是在电力计量装置发生故障后,所造成的矛盾及问题成为关注的焦点。为此,结合电力计量装置的工作原理,做好电力计量装置的日常检修,特别是对谐波式电子电能表,要从电能计量影响因素来改善和提升计量准确性就显得尤为重要。

【关键词】电力;计量装置;故障分析

1 电力计量装置故障的影响

对于电力计量工作来说,电力计量装置既是电力计量工作开展的基本保障,同时又是电力经济效益的重要体现途径,倘若电力计量装置运行过程中,那么将会对整个电力工作产生很大影响,主要表现:第一,电力计量工作开展与人民生活有着紧密联系,电力计量装置在故障状态下就失去了计量的准确性和可靠性,那么人民自身利益就会面临一定威胁;第二,作为电力系统设备设施之一,如果电力及装置出现问题,不仅用户的供电需求得不到满足,同时也会给电力运行带来很大的安全隐患;第三,要想实现电能的公平交易,使电力企业经济效益得到提升,就必须保证电力计量工作的可靠性和稳定性,特别是对于计量装置运行的精准性和安全性问题,只有牢牢的进行把握和控制,才能避免由于电力计量装置故障问题而给电能交易造成损失。

2电力计量装置常见故障表现及处理措施

2.1计量精度超差

第一,有电压或电流流经时,无法呈现误差值,然而脉冲灯却有反应。出现此故障同以下因素有关:脉冲线夹连接环节脱焊,内部部件受损等,需要逐个检查、校验;第二,脉冲无反应也不呈现误差。如果经检查无原件受损,也无脱焊问题,则要考虑采样环节的故障问题。从以往的故障排查经验得出:大部分计量误差都是来自于电容脱焊、元件受损,这是因为智能电表如果长时间处于相对复杂环境条件,可能导致其元件受损,出现风化、腐蚀等问题,从而导致采样电阻阻值偏移,出现超误差问题;第三,通过电流与电压后,回归一切功能,然而却无法常规计量。出现这一问题多数是因为计量芯片出现问题,其CF脚没有报告脉冲信号,从而导致无法正常计量。

2.2 多功能口故障

主要体现为:没有日计时脉冲或日计时误差过大,时段投切落后等,这是主要的故障形式。针对这三大故障现象,要针对性测试与解决。无日计时脉冲:围绕时钟晶体进行测量,明确其能否正常起振,而且要分析多功能口的螺栓以及其他部件等是否正常紧密链接,电路是否出现脱焊问题,而且要查看表计等运转正常与否,如果证实这一切都正常,意味着日计时输出电路存在问题,具体可以围绕电路展开测量来对应定位故障区,如果发现脉冲能够如常输出,然而却超出误差范围,则意味着时钟电路出现了脱焊、焊接不牢等问题。如果发现外围的时钟芯片出现问题,则需要围绕输出功率交易测试,分析有无超差问题。如果时段投切偏离常规轨道,说明问题主要出在多功能口硬件电路,此时就要再次对时段投切进行测试。

2.3烧表故障的现象与解决方法

2.3.1 过负荷运转

容易导致电流取样线路、继电器等都发生一定程度烧壞与受损等问题。

2.3.2 智能电表内部的RC电源

由于高温遭到灼烧或受损。

2.3.3 端子接线不牢固、不正常等

电能表内部的变压器中的线圈存在不同程度的烧毁或者有人错误地把强电连接于脉冲输出端,对导致光耦被烧。

2.3.4强雷击、雷电等的不良袭击

雷电交加的时节,电能表如果遇到强雷电、强雷等袭击也可能导致局部短路,从而造成设备灼烧问题。对此问题最关键的就是要做好防雷避雷措施,例如增设防涌流设备,全面提升电能表的抗雷作用。

2.4显示方面的故障与解决方法

2.4.1 显示屏故障

显示屏通电后无法正常显示数据、信号或者所显示的数值笔画不全、显示模糊等。针对此故障,可以选择万用表测压法,分析其供电电源有无欠压问题以及MCU管脚焊接是否牢固等,假设一切无问题说明显示屏自身出现故障,所显示数字缺笔画说明可能是芯片与晶液管脚之间脱焊。

2.4.2 背光故障

这一故障的主要特征为背光不亮、色差过大等,出现此故障一般是由于背光电路存在问题,例如脱焊、虚焊等,或者其内部元件受损,这一问题如果长时间得不到处理则可能导致LED无法长久运行,特别是遇到高温时,其亮度也会下降,对此就要实行散热处理。

3电力计量装置故障的预防

3.1 确保电力计量装置准确校验

研究发现,产品问题也是导致电力计量装置故障的重要因素,特别是在电力计量装置运用越来越广泛的条件下,只有使电力计量装置的质量得到保证,电力计量故障问题才能够更好的得到的控制,那么电力计量装置的质量校验工作就显得尤为关键。针对电力计量装置的质量工作要负荷以下原则:首先,面对不同类型的电力计量装置,对计量装置的辅助接点实施科学的审查和系统的调整,确保辅助接点稳定性得以提高;其次,要安排好电力计量装置日常维护和保养计划,明确检验标准和操作规范,确保维修工作的实时性、有效性和合理性。

3.2 实施适当的电力计量装置质量监管

经验表明,电力计量装置的精确程度与电能经济核算等环节都有着紧密联系,甚至是对电力经济的收益情况起着决定性作用,所以对电力计量装置的质量实施合理的控制是至关重要的。进过总结在电力计量装置质量控制环节需要做到以下几点:(1)采用标准的审查原则,根据规定电力计量装置需附带一切检验标志,包括产品检查报告、产品审批报告、产品检测报告以及产品质量保证奥高等;(2)对新购置的电力计量装置要做好入库管理,实施计量装置的全面记录,在排除购置的电力计量装置存在质量问题之后,还要进行分类入档管理,以便在日后维修工作的开展提供参考依据;(3)合理对电流互感器进行选择,一般要求电流互感器要能满电力运行符合要求,并且还能提高计量装置轻负载的计量精确度,因此,通常 S 级作为电流互感器选择的最佳级别。

3.3强化对电力计量装置的正确安装与管理

对于电力计量装置的使用,在安装上满足负荷要求,并适当做好计量容量的扩大需求,特别是对于特殊用电户,需要配制0.5S级电能表、0.2S级电压互感器,从误差带宽控制上来提升电力计量装置的抗冲击负荷干扰。在电力计量装置安装中,需要结合用电户实际,合理选择计量箱,要保证电力计量装置拥有足够的布置空间,便于与其他设备进行统合管理。对于一次、二次接线,要给予适当的空间安排;对表箱要落锁,要加封,要做好防盗电措施;在与墙体固定上,要确保至少三个固定点;对于二次回路的设计,要在材料选择上以铜质单芯绝缘线为主。对于电能表的安装,要从箱体空间位置进行优化,通常为了安全,距离地面控制在0.6~1.8m,同时在与变压器的距离优化上,计量装置点要控制在20m以内。

结束语

电力计量装置的稳定运行是做好电能准确计量的基础。要重视电力计量装置的安装、设计方案的优化,切实做好电力计量装置的采购、验收、保管、安装、运行维护,切实提升电力计量装置的稳定性、可靠性和准确性,提升电力供应质量水平,促进社会经济发展。

参考文献:

[1]赵志强.电力生产运行中出现的故障分析及对策[J].科技尚品,2016,01:224.

[2]秦波.电力计量装置故障异常分析[J/OL].中国高新技术企业,2016(23).

[3]王竣平,杨建军.谐波存在时的改进电能计量方法及应用[J].科技创新与应用,2015,(20).

(作者单位:国网上海市电力公司青浦供电公司)

推荐访问: 计量 故障诊断 装置 运行 电力