继电保护的作用及故障处理方法

2022-03-19 09:37:37 | 浏览次数:

摘 要:随着我国经济的不断发展,我国的电力企业也有了新的变化,用电量不断上升的今天也使得我国的供电安全问题越来越受到人们的重视,继电保护工作是电力系统安全管理工作中一个非常重要的环节,在电力系统运行的过程中设备故障也是不能避免的,主要探讨了继电保护的作用及故障处理方法。以供参考和借鉴。

关键词:电力系统;电网运;继电保护;故障处理;方法

我国科技的发展使得我国电力系统在运行的过程中也逐渐开始使用先进的计算机网络技术,继电保护是保障电力系统正常运行的一个十分重要的手段,其也正在向现代化和智能化的方向迈进,继电保护给电力系统的平稳运行提供保障的同时也出现了一定的问题,只有将这些问题予以解决才能更好的促进我国电力系统的健康发展。

1 继电保护的概念

电力系统继电保护一词泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。继电保护是一个完整的体系,包括电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行与维护等方面。继电保护工作回路是完成继电保护功能的核心,包括有获取电量信息的电压、电流互感器二次回路,经过各种继电保护装置到跳闸线圈的一整套具体设备、工作电源及必要的通信设备等。

2 继电保护的基本原理

在继电保护工作中,保护装置一定要能够对被保护的部件是否处于良好的运行状态做出准确的判断,如果出现了故障,继电保护装置还要能够判断该故障是区内的故障还是区外的故障,继电保护装置要想实现这样的功能就一定要对电力系统发生故障之前和之后的电流变化进行准确的分析和判断,通常来说,电力系统在发生故障以后出现的特征主要有以下几个方面:

2.1 电流增大。如果出现故障,短路的故障点和电源之间的电器设备和输电线路上的电流会有很大幅度的提升,同时源源超过合理的范围。

2.2 电压降低。如果在电力系统运行中发生了相间短路或者是接地故障的时候,系统中相间各点的电压值会有一定的降低,距离短路点越近,电压就越低。

2.3 电流和电压之间的相位角发生改变。如果系统处于正常的运行状态,电流和电压之间的相位角就是负荷功率的因数角,如果是三相电路发生了短路,电流和电压之间的相位角是180度,其变化的范围是比180度多60度到85度。测量抗阻也可能会发生一定的变化,它通常就是指测量点的电压和电流的比值,在系统正常运行的过程中测量的阻抗通常都是负荷阻抗的数值,如果线路发生了金属短路就会使得所测出的阻抗值变成线路的阻抗,如果出现了故障,就会发现所测的阻抗明显减少,但是阻抗角却是在不断增大的,如果出现不对称短路现象的时候通常都会出现相序分量,在上述这些情况下用短路故障时电气量的变化情况就可以对其使用相应的原理进行继电保护。

3 继电保护在供电系统故障中的作用

继电系统的可靠性通常就是指要充分的发挥继电保护装置的积极作用,通常来说继电保护的可靠性主要要依赖于装置配置的科学性和合理性,继电保护装置也要有非常好的质量保证。继电保护中的主要作用有以下几个方面,以下笔者结合自己的实际经验对其进行简要的分析和阐述。

3.1 保障电力系统的安全性

如果连被保护的元件发生了故障,负责保护该元件的继电保护装置就应该对故障的类型和位置予以迅速和准确的判断,然后给距离故障元件最近的线路发出相应的指令,这样就可以以最快的速度断开故障元件,这样就可以减少对故障元件更大的伤害,同时也大大的提高了电力系统供电的安全性,同时其还可以满足电力系统在运行过程中的一些比较特殊的要求。

3.2 对电力系统不正常的工作进行提示

继电保护装置能够准确的反映出设备运行中的异常情况,同时还可以根据不正常的工作情况对设备维护条件发出相应的指令,这样就给值班人员的管理工作带来了很大的便利,继电保护装置也能够对这种指令进行自动的调整,同时还可以对那些可能造成故障的设备进行调整或者直接停止其运行的过程,在反映不正常运行情况的过程中继电保护装置可以有一定的延时。

3.3 对电力系统的运行进行监控

继电保护不仅仅是一个事故处理与反应装置,同时也是监控电力系统正常运行的装置。

4 继电保护常见故障

目前微机继电保护装置自身的特点,造成了微机保护装置故障一般有以下这些原因:电源问题,比如电源输出功率的不足会造成输出电压下降,若电压下降过大,会导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列问题,从而影响到微机保护的逻辑配合,甚至逻辑功能判断失误。尤其是在事故发生时有出口继电器、信号继电器、重动继电器等相继动作,要求电源输出有足够的功率。如果现场发生事故时,微机保护出现无法给出后台信号或是重合闸无法实现等现象,应考虑电源的输出功率是否因元件老化而下降。对逆变电源应加强现场管理,在定期检验时一定要按规程进行逆变电源检验。干扰和绝缘问题,微机保护的抗干扰性能较差,对讲机和其他无线通信设备在保护屏附近使用,会导致一些逻辑元件误动作。

5 继电保护故障处理方法

5.1 替换法:用好的或认为正常的相同元件代替怀疑的或认为有故障的元件,来判断它的好坏,可快速地缩小查找故障范围。这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。当一些微机保护故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可用附近备用或暂时处于检修的插件、继电器取代它。如故障消失,说明故障在换下来的元件内,否则还得继续在其他地方查故障。

5.2 参照法:通过正常与非正常设备的技术参数对照,从不同处找出不正常设备的故障点。此法主要用于查认为接线错误,定值校验过程中发现测试值与预想值有较大出入又无法断定原因之类的故障。在进行回路改造和设备更换后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备接线。在继电器定值校验时,如发现某一只继电器测试值与其整定值相差甚远,此时不可轻易判断此继电器特性不好,或马上去调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回路的同类继电器进行比较。

5.3 短接法:将回路某一段或一部分用短接线接入为短接,来判断故障是存在短接线范围内,还是其他地方,以此来缩小故障范围。此法主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否好。

结束语

我国的继电保护技术在最近几年已经有了很大的改进,同时这一技术的改进也使得我国的电力系统也得到了非常大的发展,当前我国电力行业不断发展,这也给我国的继电保护提出了更高的要求,相信在未来一段时间里,继电保护技术还会不断发展,对我国供电稳定性有着非常大的积极意义。

参考文献

[1]冯海东,陈奕琴.谈继电保护故障处理的九种方法[J].广东科技,2008(20).

[2]梁永福.微机型继电保护装置的现场调试[J].电工技术,2008(05).