自动化主站系统遥控故障处理探析

2022-03-19 09:38:47 | 浏览次数:

摘 要随着电力系统的大规模建设,电力调度自动化系统在整个电网中的作用越来越明显,作为自动化系统功能的遥控也越来越重要,本文从原理出发,详细介绍了在使用过程中此功能出现故障的处理方法,为电网的安全可靠运行提供坚实的基础。

【关键词】遥控 主站 通道

随着电网的发展和电力系统调控一体化工作的展开,无人值班变电站和集控站开始大规模建设,调度自动化系统在电网调度中占据着举足轻重的地位,作为调度自动化系统重要功能之一的遥控功能,也越来越受到重视。调控人员能够正确及时地进行变压器档位调整、电容器投切、倒闸操作和事故处理对电网的安全、优质、经济运行起着不可忽视的作用。本文将针对在遥控过程中可能出现的各种问题进行研究分析,以期提高遥控操作的成功率。

1 遥控功能实施的前提条件

调度自动化系统的遥控功能已经发展的较为成熟,具有较高的可靠性,要使此功能能够在电力系统中得到更好的发挥,需要满足以下条件:

首先,电力系统本身是一个很复杂又很具有专业性的系统,作为核心部门的电力调度部门,无疑要求一支技术精湛、责任心强的专业队伍,这也是保证遥控功能顺利实现的坚实基石。

其次,电力调度系统本身要达到一定的标准和高度,系统的运行要具有较高的安全性、稳定性、可靠性。

再次,处于被遥控端的厂站必须具备遥控的条件。

2 遥控的工作原理

调度自动化系统的遥控功能是指电力系统监控人员通过借助自动化系统形式和通信技术对相关的仪器仪表以及其他自动化装置进行控制。电力系统自动化遥控设备的工作原理分为以下几个步:首先,由有遥控权限的部门人员根据系统需要向厂站端设备发出遥控指令,这也是电力调度自动化系统遥控运行的第一步。然后厂站端相应设备接到信号后,通过各个信号选择核对相应设备后,将遥控执行回路置于准备的状态。第三,远动装置读取遥控继电器的状态,对相关的信息进行校验之后,将其传送到相应的调度控制中心。第四,监控人员接到传回的信息后进行认真核对,如果信息与实际运行相符,则选择遥控确认,执行遥控命令。如果不相符,则选择遥控撤销。第五,如果厂站端远动装置收到的是撤销的命令,则对之前所做的遥控准备工作进行复位。

3 遥控故障处理步骤

通过遥控工作原理的解释,可以看出遥控过程成功与否与调度主站、通信通道息息相关。

3.1 主站处理

主数据库内容的排查,主要是指检查数据库的定义是否正确无误。无法遥控还分两种:单个开关无法遥控,全站不能遥控。

3.1.1 全站不能遥控

首先查看做遥控操作的机器及用户是否具有遥控的权限。如果都不具备遥控操作的权限,需要对系统管理中的系统参数进行设置。

其次检查数据库中通讯厂站表,看“是否遥控”选项中是否选择了“是”。一般如果全站不能遥控,问题大部分出在此处。

再次检查FES规约类中的通道表,查看其中遥控起始地址中配置是否正确,如果为97版101规约,起始地址为B01,如果为02版101规约,则起始地址为6001。再查看其中单/双命令选项中的选择是否与厂站端一致。如果不一致双方进行沟通后选择。

3.1.2 单个开关不能遥控

在主站的数据库里,首先核对断路器表,刀闸表等设备定义表,查看设备的定义是否正确无误。进一步对保护节点表、二次遥信定义表、遥控关系表、前置遥信定义表等进行检查。核对参数类的遥控关系表中的遥信ID号、遥控序号及操作方式尤为重要,其中操作方式应为监护遥控。

3.2 通道排查

在远动系统中,通道是一个非常重要的连接环节。厂站端远动设备采集的所有数据都是通过通道上传输的通信规约上送到主站端,供调度主站进行使用,同时调控端对厂站端的操作命令也是通过通道下送到厂站端的远动装置。

3.2.1查看通道是否正常

如果工况退出,有三种情况:主站设备故障、通信通道故障、站端RTU故障。简单处理如下:首先检查模拟、数字通道接收板的波特率跳线设置,主站RTU参数设置要与分站上传数据的通讯规约和波特率一致。其次检查下行通道卡线和机柜内的插头接线是否松动或者接触不良,然后将主站设备自环,在前置机上发RTU校时,如果收不到数据,说明主站设备有故障,通过更换通道号来检查终端服务器端口是否有问题;其次在厂站端自环,检查是否为通信通道故障,如果收不到数据,则表明确实通道上存在故障;若两者自环都没有问题,最后检查变电站通讯管理机和遥控系统是否正常,分站的“远方/就地”控制开关必须在远方位置、遥控压板要在投入位置。

3.2.2 查看通道质量

当通道存在干扰源,也会使主站遥控命令不能正确下发到厂站端,此时可通过检查前置报文来查看误码率的高低;也可断开综自设备或RTU上传数据,检查通道是否有其他信号渗入干扰,具体为:在主站端下发一组校时命令,分站端通道输出接口收到的数据应该与主站一致;反过来从分站端送信号主站测试也可以。如果数据不一致,贝必是通道误码率高所致。

3.3 遥控预置,进行遥控测试

若以上情况均正常,则在主站端进行遥控测试,进一步查找原因。

首先在主站端画面上点击相应开关,右键选择遥控测试。首先选择遥控预置,同时注意查看报文看看是否有遥控命令下发报文及厂站端响应的相应报文的记录。如果都存在,则在主站端进行下一步遥控执行,检查遥控操作的成功与否。如没有遥控执行或提示遥控失败,最大的可能是由于厂站端遥控设备的开关机构或二次回路故障引起。如果遥控操作执行后在告警窗内收到遥控失败的信息,可能因为执行时间超时,开关上传信息慢所至。若执行不成功,则按照事故汇报制度,逐级查找原因。

4 结语

在实际的运行工作中,电力自动化遥控的正确性和安全性是电力系统运行的可靠性和稳定性的保证,工作人员要加强重视。只有了解遥控操作的原理,熟悉操作过程,提高安全意识,才能在提高业务水平的基础上,严格把关,最大程度的避免误操作或者操作失败等现象的发生。只有这样,才能更好的为电网调度服务。