配电设备的运行维护与管理探讨
摘要:由于配电系统作为电力系统的最后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在电力系统中具有重要的地位。变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,本文从变压器的安装工艺及安装管理质量方面阐述配电设备安装的重要性,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。
关键词:配电设备变压器:安装工艺:安装质量管理
随着经济的发展何科技的进步,如何使能源能够对得到最有效的利用成了我们迫切需要解决的问题,努力去研发大容量的远距离的配电设备是我们追求的动力,但是变压器作为配电系统的最组要组成部分,提高配电设备的运行效率可以大大降低能耗,最基本的工作是变压器的安装工艺及变压器的安装质量,只有把最基础的工作做到很好,为配电设备的运行打下基础,提高效率。
1安装工艺
1.1设备及材料要求
变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。
变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。
干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。
带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。
型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。
螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。
其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。
1.2主要机具
搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。
安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。
测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。
1.3作业条件
施工图及技术资料齐全无误。
土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。
变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。
墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。
室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。
安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。
1.4操作工艺
设备点件检查:
设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。
按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。
变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。
油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。
绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。
1.5变压器稳装
变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊练拉入室内合适位置。
变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯。
变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器汽流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外)。
变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧一般应向外。在装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。
油浸变压器的安装,应考虑能在带电的情况下,便于检查油枕和套管中的油位、上层油温、瓦斯继电器等。
装有滚轮的变压器,滚轮应能转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能折卸的制动装置加以固定。
变压器的安装应采取抗地震措施。
1.6附件安装
气体继电器安装:
气体继电器安装前应经检验鉴定:
气体继电器应水平安装,观察窗应装在便于检查的一侧,箭头方向应指向油枕,与连通管的连接应密封良好。截油阀应位于油枕和气体继电器之间。
打开放气嘴,放出空气,直到有油溢出时将放气嘴关上,以免有空气使继电保护器误动作。
当操作电源为直流时,必须将电源正极接到水银侧的接点上,以免接点断开时产生飞弧。
事故喷油管的安装方位,应注意到事故排油时不致危及其它电器设备;喷油管口应换为割划有“十”宇线的玻璃,以便发生故障时气流能顺利冲破玻璃。
1.7防潮呼吸器的安装
防潮呼吸器安装前,应检查硅胶是否失效,如已失效,应在115~120°温度烘烤8小时,使其复原或更新。浅蓝色硅胶变为浅红色,即已失效;白色硅胶,不加鉴定一律烘烤。
防潮呼吸器安装时,必须将呼吸器盖子上橡皮垫去掉,使其通畅,并在下方隔离器具中装适量变压器油,起滤尘作用。
1.8温度计的安装
套管温度计安装,应直接安装在变压器上盖的预留孔内,并在孔内加以适当变压器油。刻度方向应便于检查。
电接点温度计安装前应进行校验,油浸变压器一次元件应安装在变压器顶盖上的温度计套筒内,并加适当变压器油;二次仪表挂在变压器一侧的预留板上。干式变压器一次元件应按厂家说明书位置安装,二次仪表安装在便于观侧的变压器护网栏上。软管不得有压扁或死弯弯曲半径不得小于50mm,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。
干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪表要求,并加以适当的附加电阻校验调试后方可使用。
1.9电压切换装置的安装
变压器电压切换装置各分接点与线圈的联线应紧固正确,且接触紧密良好。转动点应正确停留在各个位置上,并与指示位置一致。
电压切换装置的拉杆、分接头的凸轮、小轴销子等应完整无损;转动盘应动作灵活,密封良好。
电压切换装置的传动机构(包括有载调压装置)的固定应牢靠,传动机构的摩擦部分应有足够的润滑油。
有载调压切换装置的调换开关的触头及铜辫子软线应完整无损,触头间应有足够的压力(一般为8~10kg)。
有载调压切换装置转动到极限位置时,应装有机械联锁与带有限位开关的电气联锁。
有载调压切换装置的控制箱一般应安装在值班室或操作台上,联线应正确无误,并应调整好,手动、自动工作正常,档位指示正确。
2安装质量管理
变压器门应加锁,未经安装单位许可,闲杂人员不得入内
对就位的变压器高低压瓷套管及环氧树脂铸铁,应有防砸及防碰撞措施。
变压器器身要保持清洁干净,油漆面有碰撞损伤。干式变压器就位后,要采取保护措施,防止铁件掉入线圈内。
在变压器上方作业时,操作人员不得蹬踩变压器,并带工具袋,以防工具材料掉下砸坏、砸伤变压器。
变压器发现漏油、渗油时应及时处理,防止油面太低,潮气侵入,降低线圈绝缘程度。
对安装完的电气管线及其支架应注意保护,不得碰撞损伤。
在变压器上方操作电气焊时,应对变压器进行全方位保护,防止焊渣掉下,损伤设备。
3结语
要做好配电系统的运行及维护工作,变压器作为配电设备中最主要组成部分,必须把握好变压器安装工艺关以及变压器的安装质量关,这就要求我们工作人员树立质量意识,从最基础的工作做起,提高质量。
参考文献
[1]金叶.配电设备运行维护探讨[J].机电信息,2014,(3)
[2]曾俊生.配电设备运行维护管理探讨[J]. 硅谷,2014,(6)
[3]郭玉洁,张明克,翟胜利,等.关于配电设备运行维护的思考[J].通讯世界,2014,(10)
推荐访问: 配电 运行维护 探讨 设备 管理