自动化仪表系统投入试运行的方法

2022-03-19 09:55:47 | 浏览次数:

【摘 要】本文主要阐述了热电偶测温线路的投入、热电阻测温线路的投入、压力表的投入程序、差压仪表的投入程序、补偿式平衡容器水位表的投入、带隔离容器的仪表投入、差压测量仪表校验和应注意的问题、流量仪表的投入等自动化仪表系统投入试运行的方法。

【关键词】自动化;仪表系统;试运行

投入试运行的程序按系统车间、房号依次进行。温度测控系统,把每个子系统按顺序分别试投入后关闭,处理出现的问题;相连系统按顺序分别同时投入,并调整相关量,使系统达到平衡。所有测控系统同时投入,调整相关量,使系统达到平衡。

1、以热电偶多点测量为例,测温线路投入程序

打开显示仪表上防止运输时指针摆动的短路线。把切换开关切换到零位,用螺钉旋具转动仪表前的指针定位螺钉,使仪表指示于冷端补偿温度上。恢复仪表接线,投入冷端补偿器电源切换开关切换到任一点热电偶上,如果此时热电偶的热端温度高于冷端温度,则显示仪表指示出相应的热端温度值;如果此时热电偶的热端处于室温状态,冷端的温度又较补偿温度为低,仪表指针应向减小的方向移动;反之,指针应向增大的方向移动,其减小增大的数值等于冷端温度与补偿温度的差值。

2、以热电阻多点测量为例,测温线路投入程序

打开动圈仪表上防止运输时指针摆动的短路线;在仪表未投入电源以前调整好指针的零位;投入仪表电源,切换开关切换到零位,仪表指示为零;逐点转动切换开关,仪表指针应指示到相应的温度值;热电阻测温线路投入后的常见故障及处理:热电阻测温线路投入后出现异常时,要首先判断是显示仪表故障还是线路的故障。热电阻多点测量线路,如果各测量点的现象一样,就可判断故障在仪表内部或在线路公用部分;如果只有其中一点或数点有异常而其他测量点正常,就是指示异常的测量点有故障。

3、压力表的投入程序

开启一次阀门,使导管充满介质;二次阀门为三通门时,缓缓开启排污手轮,用被测介质冲洗导管。干净后,再关闭排污手轮。缓慢开启二次阀门,投入仪表;测量蒸汽或液体的压力表投入后,若指针指示不稳或有跳动现象,一般是导管内有空气,装有放气阀门的要放气;多点测量的风压表投入后,要逐点检查指示是否正常。真空压力表投入后,要进行严密性试验。关闭一次阀门,5min内指示值的降低要小于3%。

4、补偿式平衡容器水位表的投入

水位表投入前,先关闭汽包与平衡容器相接的蒸汽管上的一次阀门,打开连接下降管的排水管的上、下两个阀门,炉管,待导管内凝结水冷却后,由排水管流入平衡容器,充满正压恒位水槽。再冲洗导汽包与平衡容器相接的一次阀门,水位表即可投入。

5、带隔离容器的仪表投入

要先把仪表内的残余介质排除,并检查各连接头拧紧,再从隔离容器的上堵头处灌入隔离液。在仪表为差压表时,将差压表的三个阀门同时打开,在一个隔离容器内灌注液体,并稍开差压计测量室的排污螺钉,排出空气后,拧紧排污螺钉,继续灌注液体,直到由另一个隔离容器内溢出为止,再把差压表上的正、负压门同时关闭。隔离容器灌液后,仪表就可投入运行。在运行中要检查有无泄漏,避免隔离液漏光、腐蚀介质进入仪表。

6、差压测量仪表校验和应注意的问题

(1)利用节流装置测量流量时,因被测流量是与差压的平方根成正比例关系,仪表的流量指示值应为差压值的方根值。表计常用的显示方法有:指示式流量表的标尺采用方根刻度;差压变送器输出电流(或电压)与差压值成正比关系,要使显示仪表的指示与变送器电流或电压也成正比例关系,显示仪表的流量标尺要采用方根刻度;差压变送器的输出电流与差压值成正比例关系,经电子开方器后输入给显示仪表,显示仪表的流量标尺便采用比例刻度;差压变送器的输出信号与差压值成正比例关系,显示仪表采用平方特性的凸轮作为反馈,显示仪表的流量标尺为比例刻度;差压流量变送器在反馈回路内接入一个平方转换器,变送器的输出电流就和被测的流量成正比,显示仪表的流量标尺采用比例刻度。

(2)利用平衡容器产生差压,测量受压容器水位时,因差压值是随着被测水位的升高而减小的,仪表的水位指示值与差压值成正比而方向相反。通常仪表的指针机械零位在左边,标尺刻度从左向右增大,不能满足这要求时。解决方法:一是指示式水位表的导管连接采用正接,表针机械零位在左边,把标尺刻度改为从左向右减小。水位最低时水位表指示值最小;二是差压变送器的导管连接采用正接,其输出电流与差压值成正比例关系。把指示式显示仪表指针的机械零位改在右边,并把显示仪表与变送器输出电流的连线反接,显示仪表标尺上的指示值由左向右增大。在差压增大时,显示仪表接收负信号,指针就由右向左向水位标尺减小的方向移动;三是差压变送器的导管连接采用正接,变送器与如电子差动仪两差动变压器次级之间的连接线反接,差压增大时显示仪表接受负信号,指针向水位刻度减小的方向移动;四是差压变送器的导管连接采用正接,电子电位差计与变送器输出电流的连线采用反接,并在显示仪表输入端接入恒流单元输出的电流,使显示仪表输入为恒流矩与变电器输出的差值;五是差压变送器的导管连接采用反接,对变送器进行零点负迁移,使水位最低时变送器的输出电流为零,显示仪表指针在左边,而水位最高时,变送器输出电流为10mA,显示仪表指示最高水位。

7、流量仪表的投入

用数字万用表测试比例积分调节器的输出,要观测伺服放大器的动作状况和执行器的动作状况:若汽包水位较高,可适当调小给水流量;若蒸汽流量较大,可适当调大给水流量;要记录反馈信号的大小,若反馈较小要适当调大并观察基本平衡点的量并记录锁定;若汽包水位较低可适当调大给水流量;若蒸汽流量较小可调小给水流量;要记录反馈信号的大小,若反馈量较小要适当调大,并观察基本平衡点的量并将其记录锁定。

推荐访问: 试运行 投入 自动化仪表 方法 系统