10kV变压器检修与维护研究

2022-03-20 08:38:04 | 浏览次数:

【摘要】任何一个设备在运行的过程中都有着自身独特的运行寿命,要想充分的发挥设备的性能,延长设备的运行时间,必须要采用科学、合理的检修与维护手段进行保养,只有做到这一要求,才能更好的发挥设备的功能,保证设备运行安全性与耐久性。本文从10kV变压器检检修与维护的作用入手,着重分析了几种常见的10kV变压器检检修与维护方法,仅供同行参考。

【关键词】变压器;检修;维护;保养;寿命

10kV变压器和其他电气设备一样,它在运行中使用寿命也有一定的限度,如果要想在保证设备功能的同时充分延长变压器使用寿命,就需要采用科学、合理、可行的技术手段进行变压器检修与维护。而规范变压器检修与维护行为、提高检修与维护工作水平是保证10kV变压器检修质量、运行可靠性的基础,因此需要我们在工作中深入进行思考和研究。

一、10kV变压器检修与维护必要性

随着电网建设速度的不断加快,对变压器运行的安全性、可靠性要求越来越高,为了更好的降低变压器运营成本和运行寿命,做好检修与维护工作势在必行。同时在当今的变压器检修和维护工作中,还要更好的实现检修与维护工作,做到时刻防护、及时检修的工作目的,这在很大程度上节省了维修费用,也保证了变压器的运行安全性和可靠性,为变压器工作的可靠开展做出了积极贡献。

变压器是一种交流电能转换的电气设备,它在运行的过程中主要的作用在于转换电流的电压,从而保证电能输送稳定与科学,减少电能在输送之中因为线损而造成的损失,有效的提高了送点经济性和远程送电稳定性。就目前电力系统中常见的变压器而言,其主要包含了器身、油箱、冷却装置、布线装置、调压装置等。在变压器检修工作中,这些构成变压器的元件和组成部分都必须要进行严格的检查,任何一个环节都不容忽视。经过多年工作实践分析,变压器的检修与保养主要是为了保证变压器的正常运行,确保电力输送的稳定、安全与可靠,使得处于运行状态的变压器能够达到预计运新状态,从而保证了变压器运行寿命。

二、变压器检修与维护要点

1、加强10KV电力变压器的定期检查

(1)在工作中,要定期对变压器相应的复制设施进行清洁和处理,及时的清扫瓷套管、绝缘子上面的灰尘,清除掉裸露导体上面产生的氧化膜以及生锈的部位。

(2)变压器在正常的运行之中,经常会因为外界干扰而产生振动,而这种问题一旦发生,其必然会影响到变压器的紧固件,因此在检修的过程中一定要对变压器异常声响和固件的质量进行分析。同时还可以采用经过一段时期停电进行固件加紧维护,使得电气连接紧固得到保障。

(3)定期或者不定期的对开关、触头进行检查。这一环节主要是检查开关和触头的紧固性、灵活性以及接触部位定位是否准确,对于发现的异常情况及时的进行处理。

(4)在油浸式变压器中,要深入研究变压器器身是否存在渗漏、生锈等问题,对于存在的污垢淤积、机油限制流动等问题及时的处理,但是需要注意的是,这一环节经常会产生机械损伤,要注重对机械损伤的维修和防护。

(5)定期检查油浸式电力变压器的绝缘油够不够,干式电力变压器的风机的运转、温控器的显示正不正常。

2、加强10KV电力变压器日常巡视检查

(1)日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。

(2)下列情况应增加巡视检查次数:首次投运或检修、改造后投运72h内;气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;高温季节、高峰用电期间;变压器过负荷运行时。

(3)10KV电力变压器日常巡视检查应包括以下内容:油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位计油位应正常;电力变压器音响应正常;散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常;吸湿器应完好,吸附剂应干燥;引线接头、电缆、母线应无发热迹象;压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;分接开关的分接位置及电源指示应正常;气体继电器内应无气体;各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;干式变压器的外表应无积污,风机运转正常,温度控制器显示正常;变压器室不漏水,门、窗、照明应完好,通风良好,温度正常;变压器外壳及各部件应保持清洁。

3、10KV电力变压器的日常检修

(1)在变压器日常检修工作中,主要是针对变压器在运行之中所发生的漏油、油位异常情况进行处理的,甚至对于变压器在运行的过程中所产生的异常声响、温度等问题做好纠正和处理,并及时的进行记录。

(2)近年来,随着社会经济的发展和人民用电量的不断提高,变压器负荷问题时有发生,当变压器在运行的过程中产生负荷的时候,其应当及时的进行处理,降低变压器负荷,防止因为过度负荷而造成变压器安全事故的发生。

(3)当有如下现象时,电力变压器应立即停电进行检修:电力变压器内部音响很大,有放电声;温度不正常并有上升现象;储油柜或安全气道喷油;油面下降到油位计的指示限度;油色变化过快;瓷瓶有严重的破损和放电现象等。

(4)当发现电力变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。加油时应遵守规定,如因大量漏油而使油位迅速下降时,应将瓦斯保护改为只动作于信号,而且必须迅速采取堵塞漏油的措施,并立即加油。而变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。

(5)干式变压器的日常维护,如可停电,可检查紧固件是否松动,擦拭上面的灰尘。大中修主要是测一下绝缘电阻,如高低压对地电阻即可。

4、10KV电力变压器常见问题处理,油箱砂眼或焊缝处渗漏处理

(1)砂眼不大、渗油量小,可在运行时堵漏。先擦净渗油部位,再用肥皂堵住渗油孔,涂上LD-1型速效堵漏密封胶便可。

(2)焊缝渗漏油量小,先清理渗油部位的漆皮、氧化层,露出箱体本色,再用酒精擦洗干净涂上密封胶便可,如果渗漏部位光滑,可在表面打麻增糙,增强密封胶的粘附力。

(3)渗漏油量大,变压器需停电运回厂家处理,建议采用二氧化碳保护焊或自动弧焊,焊好后要加压试漏(一般要求315KVA以上15KPa,250KVA以下20KPa),解决后再补上漆。

三、结束语

总之,变压器能过保持正常、稳定的运行主要取决于变压器的设计、生产工艺和材料,同时与变压器日常运行的维护、管理以及养护有着密切的关系。变压器故障的发生对变压器和电力系统的危害很大,为了更好的避免电力事故的发生,增加变压器检修和维护势在必行,这是保证变压器安全稳定运行的基础。

参考文献

[[1]谢丽君.谈如何正确使用和维护蓄电池[J].中国校外教育,2009(11)

[2]李大伟.高压真空断路器的维护与检修[J].中国电力教育,2006(S3)

[3]陈演城.阀控铅酸蓄电池过早失效的原因浅析及其维护[J].新世纪论丛,2006(02)

[4]鄢仁武.改进GA-BP算法在变压器色谱故障诊断中的应用[J]..福建师范大学学报(自然科学版).

[5]朱伟剑,金娜,闰贻鹏.基于三角模糊数层次分析的变压器状态检修决策方法[J].华东电力,2014(04)

推荐访问: 检修 变压器 维护 研究 kV