试论高压真空断路器的安装测试及维护

2022-03-20 08:59:22 | 浏览次数:

哐拐婵斩下菲饔肫渌缏房厣璞赶啾染哂薪虾玫目夏芰η?可靠性高,无爆炸危害,体积小,重量轻,寿命长,灭弧性质好、维护量小,适宜35KV级以下等级频繁操作以及检修周期长的优势。为此在当今的冶金、化工以及电力行业等得到了极为广泛的应用于发展,并得到了各部门的广泛认可。文章从真空断路器投运前的安装、测试以及运行中的维护三方面进行了论述。

关键词:高压真空断路器 安装 测试 运行 维护

中图分类号:TM507文献标识码:A文章编号:1674-098X(2012)08(a)-0073-01当下全国各地的城乡及厂矿电网改造已如火如荼的进行着,伴随着用户对供电的可靠性及供电质量的更高要求的提出,高压真空断路器在供电系统中成为首选。高压真空断路器的灭弧性质主要是由真空灭弧室负责实现,而真空灭弧室仅是高压真空断路器的一个组成原件,像传动系统、操动系统以及绝缘件一样,是为了保障真空断路器的安全可靠运行而设置的保护单元。尤其是真空断路器在安装测试以及运行维护过程更是极为的重要。

1 高压真空断路器投运前的安装

高压真空断路器在经过制造厂的调试合格之后,采用整体简易包装的方式进行运输,以达到更为便捷的进行后续的安装调试工作。在进行现场安装的整个过程中要尤其要注意以下几点:(1)整个安装过程要遵照一定的顺序,即:①拆卸包装;②检查设备;③安装设备;④连接支架;⑤实施接地;⑥安装二次线。(2)整个安装过程要严格的遵循高压真空断路器安装工艺的具体要求,例如导电连接面要使用纱布进行打磨,然后涂上无水凡士林或者导电膏;安装所使用的筋骨方式、固件规格以及紧固力矩要符合相关的安装技术要求。(3)为了避免安装后发现部件存在质量问题所带来的安全问题,在安装完毕之前要对各个极柱的瓷件进行目测,及时发现存在的裂缝、破损问题,防止真空泡漏气。(4)实施二次线的连接要在操动机构通断弹簧释放并且不带电的状态进行。

2 高压真空断路器投运前的测试

由于高压真空断路器在出厂时已经对相关的技术参数进行过了调试,例如行程、触头开距、通断时间、同期、弹跳以及通断速度等各项机械参数,通过随机附带的有关记录就可以得到调试的规格。因此在产品运输到安装现场后,无需对操动结构、衡量以及极柱等固定整体的结构进行调整改变。现场调试的主要内容包括:

(1)安装完毕后,应先进行手动缓慢分、合闸操作,无不良现象时方可进行电动分、合闸操作。(2)真空断路器的行程、压缩行程及同期性,应符合产品的技术要求。通过专门的速度特性测试仪器对高压真空断路器的机械性能进行测试,特别是三相同期的测试,要求分合闸操作时要求灭弧室的触头同时分离和同时接触,最大误差不超过1ms,分合闸速度用分闸弹簧来调整。(3)全面的检测高压真空断路器的真空泡是否出现漏气现象,尤其是接头处以及管路部分。测试高压真空断路器的工频耐压试验。(4)导电回路接触电阻值应符合产品技术要求。(5)电器接线端子的螺栓搭接面及螺栓的紧固要求,应符合现行国家标准规定。(6)在闭合的情况下,通过回路电阻测试仪对高压真空断路器的三相主回路的电阻进行测量,根据不同型号的开关应符合接触电阻标准值。

此外应该注意的是,在进行测试的过程中不能将高压系统与连接板相连,按要求将开关拉至检修位置。并且为了安全起见,操作人员要站在有屏障的15m之外进行电动的远方控制,防止意外发生。

3 高压真空断路器运行中的维护

高压真空断路器虽然很少发生故障,具有优良的运行性能,但是并非完全的不需要维护。一般维护要在机械操作次数,或者是额定的短路开断电流的开断次数达到了规定的次数后进行。具体的维护内容包括以下几部分:

(1)真空灭弧室。真空灭弧室作为高压真空断路器的核心元件,这一原件外观是一个管形的陶瓷管或者玻璃管,在其内部密封着所有的需要灭弧的原件。在高压真空断路器通断的时候,通过动触杆的运动,实现对波纹管的压缩或者拉成,而又不至于破坏灭弧室内的真空环境。一般对真空灭弧室的维护主要是检查绝缘外壳的清洁度、真空度、静触头的磨损量等。如果动静触头的累计磨损量与投运前的记录数据相比已经超过了3mm,那么就需要立即的更换真空灭弧室;通过直接的目测检查灭弧室的外观是否存在异常,如果发现表面存在污秽,要及时的使用干布进行擦拭;在高压真空断路器处于断开的状态下,使用工频检查法对灭弧室的真空度进行检查;此外还要在每次的检查中注意高压真空断路器的行程、触头开距以及弹跳进行检查与调整。调整时按各种型号的产品使用说明书有关规定。

(2)控制组件。控制组件作为实现高压真空断路器操控的重要原件,在进行检查维护过程中主要的检查以下情况:辅助开关以及微动开关是否动作到位;接线端子是否出现松动变色现象;控制以及电器回路原件的绝缘电阻是否大于2MΩ;对于配备手持遥控装置的还要进行遥测试验,直线的遥控距离不能小于8m;测量闭合接触器以及通断线圈的直流电阻,检查测量值是否与出厂的实验值有太大的差别。此外在维护的整个过程中,如果需要使用手接触高压真空断路器实施维护时,要确保高压真空断路器处于断开的状态,并同时断开控制回路、主回路以及将主回路接地;发现松动的螺母以及螺栓之类的零件要及时的拧紧,而弹簧的垫片在使用过之后不能再次使用;对于使用弹簧操动机构的设备的维修,必须首先使通断弹簧处于非储能状态。

(3)操动结构。由于高压真空断路器的操作机构使用的主要是弹簧操动以及电磁和永磁操动结构三种,为此需要检查操动机构是否发生变形、锈蚀以及损伤的问题。及时的更换不合格的部件,紧固松动部件,并涂抹润滑油或者防锈油。

(4)高压带电部分。高压带电部分是指真空灭弧室动导电杆和静导电杆分别的连接至上下接线板的部分。这部分的检查主要是检测导电部位的断裂、变形、锈蚀、变色、污损、松动等。此外还要测量各相之间的绝缘电阻是否小于规定值、主回路的电阻不大于规定值、绝缘拉杆进行耐压试验等。

4 结语

电力作为经济发展的主要影响因素,在电力市场逐渐发展、繁荣的今天,电力行业还将迎来更高的发展与更大的机遇,科学合理的进行高压真空断路器的安装测试与维护,不断的提高电力设施的科学管理水平,进行大胆的科研创新,不断的设计出更为合理有效的开关设备,是今后一段时期需要解决的难题。以上所论述的仅是根据理论及一些实际的经验进行的,希望可以为实际工作有所帮助,促进我国电网整体装备水平的提升。

参考文献

[1]薛海云.浅谈高压真空断路器的机械参数及其调试[J].科技风,2010,(9):259.

[2]张琳.高压真空断路器现场安装测试与维护[J].电气制造,2009,(5):76.

[3]徐丹莹.高压真空断路器的应用技术问题[J].黑龙江科技信息,2003,(6):69.

推荐访问: 试论 高压 维护 安装 测试