论10—40.5kV金属封闭高压开关设备的检修与维护

2022-03-20 09:05:30 | 浏览次数:

摘 要:10-40.5kV金属封闭高压开关设备在配电系统中被广泛的应用,同时,这种设备在一定程度上也极易出现故障的情况。作为一种关系着电力配送、控制的重要设备,它的使用功能关系着用户用电的安全及稳定。因此,本文主要对10-40.5kV封闭高压开关设备易出现的问题进行分析,并提出相应的对开关设备进行检修与维护的方法,通过切实可行的处理手段,使10-40.5kV金属封闭高压开关设备可以在电力系统中更好的使用。

关键词:10-40.5kV;高压开关设备;检修与维护;措施

近几年来,国家电网在不断的扩展,各种先进技术与设备被广泛的应用于电力系统中。其中10-40.5kV金属封闭高压开关设备在电力系统中已经成为一种应用广泛、使用量大的高压开关设备。因此对其使用安全性能上有很高的要求,为了保证10-40.5kV金属封闭高压开关设备在电力系统中的正常运用,对其检修与维护要着重注意。

1 几起典型高压开关柜事故分类

据调查显示,在近些年来,许多地区都出现了高压开关柜安全事故的问题,这不仅影响了电网的正常运行,还在一定程度上为人们的生命财产造成了安全隐患。为了更详细的了解事故的发生原因,现选取了某电网在2012年到2015年来高压开关柜所出现的事故,对其原因进行分析,表1是从绝缘、载流、拒动等方面引起的事故进行分析所制成的表格,以此来更清晰的找出事故发生的原因。

由上表可以看出,在高压开关设备中,最容易造成故障的就是绝缘事故问题,因此在进行检修与维护时要着重注意。

2 高压开关柜事故原因分析

2.1 绝缘不能满足要求

(1)外绝缘的绝缘水平低

造成外绝缘水平低的原因有很多种,在绝缘事故中最典型的原因有以下几种。第一,爬距不够。在空气与爬距之间的距离过小导致外绝缘损坏,致使绝缘性能很难保证,造成事故的发生;第二,接触问题。在高压开关设备中,电线因接触不良或是额定电压过高造成短路的现象,或是出现柜内温度过高出现起火现象;第三,生产问题。这种情况发生于生产过程,并且在投入使用之前没有得到良好的检测,因质量造成事故问题;第四,环境问题。一些高压开关设备处于污秽或是潮湿的环境中,这就使内部设备受到影响,易发生短路现象。

(2)主要元件的绝缘水平低

10-40.5kV金属封闭高压开关设备中的主要元件关系着其运行情况,而一些开关柜内的主要元件实际的绝缘水平无法达到规定的标准,这样就会在成在配电过程中因元件问题造成开关柜温度升高,出现放电与起火现象,造成损失。

2.2 接触不良引起的载流事故

(1)手车柜触头接触不良

在实际运行中,由于隔离插头弹簧疲劳变形、触指错位、接触不正或错位等接触不良引起的过热事故屡屡发生。

(2)载流接头联接处接触不良

开关柜内出线侧及主要电气元件的接线端子只采用一个螺栓连接,运行中引起的过热也时有发生。

(3)安装、检修工艺质量差

在10-40.5kV金属封闭高压开关设备的安装与检修中一直存有工艺质量差的问题。在安装的过程中,对安装程序的不规范,加上没有及时的进行检修与维护,造成高压开关设备在出现故障问题后没有得到及时的解决,致使安全隐患与设备陈旧的现象非常普遍。没有严格的执行工艺标准与检修技术导致其在运行中因热量过高而出现安全事故。

2.3 技术监督不到位

(1)开关柜柜内及柜间封闭防护差

10-40.5kV高压开关柜由于柜内及柜间隔离防护差,造成“火烧连营”事故。

(2)柜体本身封闭不严

由于开关柜本身封闭不严,使小动物进入开关柜造成对地或相间短路事故也不少。

(3)巡视监督不到位

10-40.5kV金属封闭高压开关设备其具有的特性就是封闭性,这种性质使其在事故发生的前期无法直接观察出来,因此就需要相关的工作人员进行定时的巡视监督,对开关柜进行测温等巡视工作,防止设备连接不当等情况。同时,这部分工作也常常被忽略,由此引发的事故时有发生。

3 改进及防范措施

3.1 提高高压开关柜绝缘水平

(1)保证高压开关柜相间及对地的空气距离符合电力部DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》的规定。

(2)保证外绝缘爬电比距满足要求。

(3)加装相问绝缘隔板。

3.2 加强柜体封闭

(1)尽量做到柜内分隔。建议制造厂在进行开关柜的设计和生产时,尽量将柜内主要元器件用钢板或阻燃绝缘隔板分隔成各自独立的小室,并设有排气通道和减压窗,防止事故的扩大与蔓延。

(2)广泛应用阻燃绝缘件。主母线、分支母线应采用阻燃热缩绝缘套包缚;柜问应采用绝缘隔板或绝缘穿墙套管封隔,减少“火烧连营”事故的发生。

(3)严密封闭。柜底部必须严密封闭,以防小动物和潮气进入。

(4)加装绝缘护罩。手车触臂应加装绝缘护罩,但必须保证手车推人运行位置时带电部分与插孔的空气阅隙>30ram。

3.3 改变载流回路的运行工况

(1)主母线、分支母线截面尺寸严格按额定电流大小选择,同时应满足额定工作电流动、热稳定的技术要求。

(2)导电回路载流接头的接触面应压花,挂锡或涂导电脂以降低接触电阻,防止发热。

(3)手车柜的隔离插头可选用活动范围大、接触情况好的圆形自闭式梅花触头;一般不宜采用活动范围小、容易发生接触不良的鸭嘴插头。

(4)开关柜出线端子及主要元件(互感器、避雷器等)的接线端子改为双螺栓连接,螺检与眼孔间不应有过大的间隙。

3.4 加大技术监督力度

首先,10-40.5kV金属封闭高压开关设备在使用之前要先进行彻底的检查与故障排除,确保其符合质量标准在投入使用;其次,制定相应的高压开关柜的检修与维护工作,保证其在服役期间出现问题及时解决;之后,对高压开关设备的使用中要执行相应维护检修措施,保证其使用的区域可以处理发生的事故情况;最后,加强管理工作,保证高压开关柜在规范的管理环境中运行。

参考文献

[1]马永福.浅谈10kV高压开关柜的检修维护[J].现代制造,2013(9).

[2]傅俊.浅析10kV高压开关柜的检修维护[J].城市建设理论研究:电子版,2014(21).

推荐访问: 检修 高压 封闭 维护 金属