计划检修和维护,可直接合GK1,使两台UPS在热机冗余情况下运行,分QA13、QA11开关(注意分合顺序不能搞反),退出UPS1运行,取出主机检修。

故障解决方式:若UPS1和UPS2同时发生故障,UPS会自动转为内部旁路,此时合QA12、QA22,分QA13、QA23和QA11、QA21开关,退出UPS1和UPS2,改为市电供电模式。

从上面UPS冗余系统来看,运行的稳定性增强了,故障率低、供电方式更加灵活,检修也方便,因此要比单UPS供电可靠性强,在非冗余情况下,组合方式多样,也可提供单机运行模式、市电运行模式、电池供电模式,彼此独立互不影响,可靠性大大提高。

该UPS不间断电源并联冗余系统有以下优点:

(1)提高供电系统的稳定性,没有公用的元器件,不会因为一台UPS主机或元器件故障影响全部输出;

(2)因并机运行的每台UPS功率、型号均一样,内部阻抗、输出波形也一样,在带载运行时基本上没有环流,在空载时环流具有自平衡功能;

(3)线路简单、可以在线检修、维护,也可脱机检修UPS主机。

(4)因系统结构一样,备件成本低。

3 UPS双机冗余系统运行中的不足

公司购买多台该系统设计的UPS,车间使用后反映效果良好,但在使用中也存在一些不足:

(1)由于故障时需要并联运行,故需要并联运行的UPS品牌、型号、参数一致,对于多品牌的使用增加了局限性;

(2)并机使用有环流存在,降低了运行的稳定性。

总之,在对UPS电源系统进行设计时,要结合使用工况、负载情况有针对性的选型设计,我们具有考虑可操作性、智能化,也要考虑投资成本、后期维护费用,同时还要考虑将来系统的扩容,不要只顾眼前利益,对设备进行简单的堆积或组合,避免投资费用过大,又为达到预期要求,只有准备充分、用心设计,就一定能设计出满足自己需求、性价比高的UPS冗余系统。

参考文献:

[1]路华山.海南炼化生产控制系统UPS的应用技术探讨与改进[J].电工技术,2010(03).