摘要:汇聚机房用于区域业务收敛,是传送网系统组网中承担承上启下作用的关键节点,汇聚机房安全配置应综合考虑业务接入规模、网络组网等各种因素,在充分满足业务汇聚、接入需求的基础上,逐步实现整体网络的安全性。

关键词:超大汇聚机房;空间;动力

1 前言

近几年随着电信业务的飞速发展,各大运营商的无线基站、宽带接入点、数据客户接入点等通信业务点越来越密集,覆盖范围也越来越大,导致本地传送网的传输节点随之加倍增长。本地传送网的网络组织结构划分为核心层、汇聚层和接入层,汇聚层作为本地传送网中核心层和接入层的中间网络层级,对所有接入层节点的业务电路起着收敛汇聚和转发的作用,对本地传送网来说是极其重要的一环。因而,本地传送网汇聚层机房选取和建设的合理与否,关系到传送网络的相对稳定和能否满足当前本地传送网的业务承载,是未来网络发展的关键。

2 超大汇聚机房总体选取策略

为了搭建一个稳定、合理、高效、满足未来网络发展的本地综合传送平台,必须做好基礎网络架构的汇聚节点布局,其选取策略如下。

a)做好本地网的架构规划,根据汇聚区域划分原则,将本地网划分为多个汇聚区,结合汇聚区内的地理环境、业务分布、人口分布及现有管线资源情况,形成汇聚区域内汇聚节点布局。汇聚区内保持网络独立性,通过汇聚节点实现区域业务收敛。

b)对本地网进行汇聚区的划分后,根据1个汇聚区设置1~2个汇聚机房的原则,对现有承担汇聚功能的机房从位置分布、机房空间、电源,安全稳定性方面进行全面梳理,将具备条件的机房定义为汇聚机房。

c)根据基础网络架构规划,通过新增汇聚节点补

充完善汇聚节点布局。现网机房资源不足的汇聚区采用新建、新购或长期租用的方式新增汇聚机房,为确保传送网的稳定性,尽量提高汇聚机房的自有率。

3 超大汇聚层机房的选取要求

3.1汇聚区的划分

对于本地传送网需一次规划做好目标架构,再分步实施。依据地理状况、行政区域、业务分布等从网络组网的合理性和管理维护的方便性出发,将本地网划分为多个汇聚区,汇聚区内保持网络独立性,通过汇聚节点实现区域业务收敛。汇聚区的划分需综合考虑5大因素。

a)结合行政区划分:以市行政区、区县分公司布局为划分基础,市区划分为多个汇聚区,每个郊区县原则上划分为1个汇聚区。

b)结合地理环境划分:比如结合河流、山脉划分汇聚区。

c)结合业务分布划分:分析业务节点覆盖情况,综合考虑汇聚区业务收敛比例,建议单个汇聚节点覆盖100个移动节点(含宏站室分)或200个末端接入点。

d)结合组网结构划分:综合考虑现网分组MSTP厂家区域划分、分组网络组网结构及汇聚环业务收敛归属,成片划分汇聚区。

e)结合管网资源划分:综合考虑现网管道分布、光缆资源走向。

3.2新增汇聚机房的设备安装规划

汇聚机房内部的设备安装与摆放要充分考虑无线、数据、传输、电源配套等专业的需求,根据对汇聚机房内各个专业的设备类型和数量进行预估,新选汇聚机房要求面积为60~80m2,设备总重量为9420kg,设备总功耗为52100W。汇聚机房内部的设备安装摆放需提前做好规划,尽可能地规范化、节省空间、合理走线。

3.3汇聚区域内原有汇聚机房的定位及优化

a)对符合汇聚机房选址和建筑标准、剩余机位不少于5个、空间较大的现有机房进行购置,或签署长期租赁合同(10年以上),确保汇聚机房的稳定性。

b)现有机房通过增加面积、拆除退网设备、设备搬迁、配套电源系统改造达到符合规划汇聚机房标准的,可继续保持使用。

c)汇聚区域内不满足上述要求的现有机房,可定义为综合业务接入点,降级使用。

d)若单个汇聚节点存在多间机房,对所有机房设备及配套进行整合,将条件最好的1间机房定义为汇聚机房。

3.4汇聚机房的选取要求

对于新选的汇聚机房需要综合考虑位置、面积、承重、层高、配套等因素,只有满足了各方面的标准要求,才能满足网络发展的需要。汇聚机房的选取要求如下。

a)机房位置宜选择在建筑物5层以下的楼层房间,不得选择地下室,不得选择室内地坪低于室外地坪(或道路地坪)的建筑物底层房间。

b)机房室内不宜存在供、排水管道,机房上层不应存在易产生积水的房间。

c)机房室内不得存在任何形式的建筑结构变形缝。

d)机房室内净面积不宜小于60~120㎡,室内平面结构以矩形为宜,不得为圆形、三角形或其他异形平面结构。

e)机房室内净高不低于3.2m,室内顶棚以水平平面为宜,不得为坡面、拱面或其他异形顶棚结构。

f)机房楼板均布荷载标准值不低于6kN/㎡,机房梁均布荷载标准值不低于10kN/㎡。

g)机房室外通道(或楼道、梯段)以2条为宜,通道(或楼道、梯段)净宽不小于1.5m,通道(或楼道、梯段)净高不低于2.2m,梯段休息平台宽度不小于1.8m。

h)机房所在建筑物的基础、梁、楼板等满足或经过简易改造后应满足通信机房的工艺要求。

i)机房应具备满足业务要求的出入局管道和管井接口,进出局管道路由原则上应不少于2个物理方向。

j)能提供1路专变市电,或可从非临时性配电所(有后备油机保障)引1路市电,市电容量不小于50kW。

k)有专门的场地设置油机,机房内设备总负荷小于等于80kW的油机房净高不低于3.5m,机房内设备总负荷大于80kW的油机房净高不低于4m,同时须具备进风口与排风口的设置条件。

l)机房所在建筑物的接地电阻不大于4Ω。

m)机房室外20m范围内具备通信抢险车和消防车通过的道路。

n)机房所在建筑物在市政设施10年期规划内无拆迁预期,采取租赁方式的机房,要求租期不低于10年。

4 结束语

汇聚层在本地传送网络中起着承上启下的作用,汇聚机房的合理布局是本地传送网稳定发展的基础,只有严格做好本地网汇聚区的划分、汇聚机房的选取工作,最终才能构建出“合理、稳定、安全、具前瞻性”的传送承载网络。