智能建筑弱电机房UPS配电设计

2022-03-20 09:55:38 | 浏览次数:

zoޛ)j馕ICPKiMO9�3My]Hs׭N?ICP=]<׮mvo]=-vWn?mAvw^ICe@n=/}T=/Cioimz]unt[]mwEntm4}4M4[imi<׭8m�BBBBIMS}AUUYDYEUv
xmDwFQU]}viiFE	` �oinwc}$X~O9߭λp:�?nfmzmi<MzmEUx۟ׯ}v@5m5iCT=&方案,UPS容量可根据下述方式配置。

4.1 UPS容量配置

上述计算负载容量应为机房内所有由UPS提供电源的负载功率之和,设备功率计算总计:Pjs=30 kW。配电箱的计算负载功率Pe=Pjs×Kc(Kc为同时系数).考虑到监控中心智能化设备较多且同时使用的可能性高,取同时系数为1,Pe=30 kW。

根据JGJ/G 16—2008《民用建筑电气设计规范》的要求,当为电子计算机供电时,UPS装置的额定输出功率应大于计算机各设备额定功率总和的1.2倍,因此UPS额定输出功率按1.2倍最大计算负荷计,即Pu=30×1.2=36 kW。考虑到UPS输出时有一定的损耗,功率因数为0.6~0.8,装机容量P=Pu/cosφ=36/0.8=45 kW(功率因数cosφ一般取0.8),因此配置了1台三进三出40 kVA UPS主机。

4.2 蓄电池选配

根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1 h内能够正常运转。该项目根据业主要求备用时间不应低于2 h。

首先計算2 h电池所需的放电电流,放电电流= (UPS满载状态下).其中,UPS输出功率因数取值0.8,UPS额定直流输入电压为384 VDC,电池放电效率取值0.9.由以上参数可计算得出电池放电电流为185.18 A。根据某厂家的产品规格型号,选择100AH×87节、备用时间为2.5 h即可满足业主要求。电池箱的配置有2种选择方案:方案一:如果16节/每柜,则需6只柜;方案二:如果32节/每柜,则需3只柜。结合中心机房的空间大小和采购费用2方面因素考虑,最终选用方案二。

5 结束语

综上所述,UPS作为智能建筑弱电机房的重要设备,其对与智能化系统的稳定运行有着关键的影响。因此,我们需要有科学、合理的设计思路,以此为基础认真做好UPS各项要点的配电设计工作,从而为智能建筑中的供电稳定带来有效的帮助。