广播电视微波传输机房的供配电设计
摘要:科学的供配电设计是微波传输机房高质量、不间断的要求,是维护微波传输方式可靠发展的关键因素。
关键词:广播电视;微波传输;供配电;设计标准;要求
中图分类号:TP2
文献标识码A
文章编号2095-6363(2017)04-0026-02
微波传输是目前广播电视信号传输的最有效和便捷的传输方式,有着开通快、费用低、抗风险能力强的特点。目前,国际上多采用微波传输的方式进行信号传输,供配电系统是否合理是保证微波传输方式高质量、不间断的必要条件。科学的供配电系统设计和执行保障了微波传输的所有时间都有效。
1.科学的供配电系统设计在微波传输中的重要意义
广播电视担负着传达国策、国情,促进我国的精神文明建设,提升国民素质的重要任务,微波站易开通、造价低、受地形地面影响小。因此,以微波传输的方式进行广播电视信号传输,是既经济又有效的手段,在社会发展过程中以微波传输的方式不会被取代,发展远景看好。而供电电源是所有设备运行的根本,科学的供配电设计才能为微波传输系统辅好基石,才能使得广播电视信号传输具有安全性、有效性和可持续性。
2.微波传输机房供配电系统设计的原则
1)广播电视信号的微波传输方式首行必须符合国家广电总局62号令,在此基础上进行供配电的设计。供配电设计是有专门的设计标准,在供配电设计时必须符合供配电系统设计规范和有关国家标准、规范的规定。2010年7月,我国实行《供配电系统设计规范GB-50052-2009》,同时废除GB-50052-95标准。
2)必须采用一级负荷中特别重要负荷的要求来进行供配电设计。根据《供配电设计规范GB-50052-2009))中负荷分类的说明,当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许断电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。广播电视微波传输的工作要求是全天24h不间断,首先就是要保证电源的供给是不能出现任何问题的,若发生供配电问题将会给微波传输工作带来不可挽回的损失,因此,供配电设计必须按照一级负荷的要求进行设计。
3)优化配置,节能环保是供配电设计中必不可少的环节。从经济方面和节约资源方面考虑,在供配电设计中必须安全可靠和有效节能,提高单位电量的使用率。
3.供配电设计的要求
微波传输方式按国家广电总局62号令是全天24h不间断高质量的传输方式,一旦供电系统出现问题,将会导致难以估量的损失,符合按国标GB-50052-2009中负荷分级和供电要求的规定的一级负荷的设计方式进行供配电方式设计,同时具有不停机可维护、应急供电设备不停机、电源选择非单一的设计方案。
1)收集用电设备数据,进行用电分析。根据用电容量、用电设备的特性、供电距离等因素,收集微波机房设备包括收发信单元、复用器、编解码设备、光端机及其用于传输系统的外围设备、监控系统设备、电源系统设备、动力环境设备、照明用电设备及必备的工作中的普通用电设备的信息,收集好以上信息后,对微波机房的用电设备做好归类整理。收集好用电数据是设计方案的前提,做好设计前的准备,才可完成科学的设计。
2)采用来源不同的双路供配电系统作为微波机房不同的供电电源,互为备份。《供配电设计规范GB-50052-2009》3.0.2中规定一级负荷应采用双重电源供电,当电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。双电源供电保证负载连续性,而采用不同来源的供电电路,则杜绝了“假性的双电源”供电,防止了同一个供电所停电而造成两路外电同时期的不可用。两路不同外电,不仅必须加入具有自动切换功能设备的安装设计,而且还必须满足设备的供电电源的切换时间和满足设备允许中断供电的要求。经过科学的供配电设计,为开关电源、UPS、蓄电池组以及其他用电设备提供不同的电压。
3)不间断供电能力。采用UPS和蓄电池组为主要设备提供不问断的稳定电源,在供电线路出现故障时,储备的一定量的电源满足了一定时期的供电。根据微波机房的一般用電情况,建议采用10kVA双变换在线式智能化正弦波不间断电源系统的UPS,为机房用电设备提供可靠、优质的交流电源。UPS的优点是装配方便,可以为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,可以满足一般设备用电需求。蓄电池组的优点是电压稳定、价格便宜,而且随着科学技术的发展,现在的免维蓄电池更加的方便。采用UPS冗余设计和配备蓄电池组的结合是微波机房供配电的首选。
4)具备应急供电能力。应急供电系统在外电均不可用、UPS、蓄电池等储备的电源电量不足以维持供电需求时,应急电源则起到了“救世”的功效。应急电源的不常用性,决定了应急电源的维护保养、开机试车的重要性。出台相应的操作规程规范,是保证应急电源性能良好的重要保证。比如,应急发电机的配备。应急发电机顾名思义,是为解燃眉之急。所以为应急发电机制定维修制度和规则是十分重要的,其制度和规则是应急之需的前提和保证。
5)根据各设备用电信息,区分用电功能区。将微波机房供配电系统划分功能区,更加合理的为设备提供合适的电源电压。机房用电按传输系统的功能分为工艺用电、动力供电、照明用电3种。在设备接入电源前,根据用电的要求不同,划分等级,合理放置,保证用电的安全性和有效性。按照用电的等级,接入工艺用电、动力用电、照明用电不同的电源输出区并以配以电源柜,使得设备排列整齐、技术维护方便、易做标识。
6)可靠防雷接地设计、防静电设计排除由此产生的危害。天线是微波传输系统中的收发部分,天线一般安装在室外的高处。我国雷电天气较多,受雷电灾害的影响导致设备损坏,造成传输受阻,经济损失。静电放电会引起可燃物的起火和爆炸。因此,为保障机房各种设备的安全稳定运行,防雷接地和防静电工作显的尤为重要,是供配电系统中不可缺少的环节。一方面微波机房所有的配电柜和配电箱的金属框架及基础型钢必需接地可靠。外电源进线至机房电源管理间时,应将电缆的金属外皮与接地装置连接。另一方面机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形,地板间通过全钢材质横梁精密连接成一个整体,并与地板下接地铜牌连接,机房墙面刷防静电涂料,安装金属吊顶板,都能起到静电屏蔽作用,防止外界强磁场的干扰。
7)节能设计,提高经济效益,绿色环保运行。节能环保是无论在任何时候都要关注并执行的问题。在供配电的设计中加入节能技术,在节能工作中发挥重要作用,减少能源的浪费和过度使用既符合我国国情,又是社会发展的方向。科学供配电电路设计,杜绝线路浪费、多次投资、设备摆放不合理造成的用电材料损耗。在选择设备时,要选择带有节能认证标志的设备;在选择照明灯具时要选用绿色照明灯具和节能灯。
8)供配电参数提取功能。配备可以提取供配电设备的用电信息的智能终端,随时监测用电设备的性能及供配电情况,为用电提供最可靠的依据。使用数据采集器将输入的工作电压、电流及输出的电压、电流收集起来,并上传实时数据,便于察看用电情况和电源运行情况。
总之,微波传输机房的供配电设计是一个细致耐心的工作,包括很多微小的方面。在设计准备前要精心筹划、多研究、多探讨,做一个科学、有效、节能的可行的设计方案,才能为今后广播电视微波传输事业的发展奠定稳定的良好的基础。