通信基站机房多采用砖混结构形式,对机房进行检查验收的过程中,常见质量缺陷如机房地面、墙体或屋面裂缝,轻者影响整体美观,重者如屋面裂缝,则可能导致雨季漏水,影响室内设备正常运转,造成一定的损失。裂缝产生的原因很多,不同程度的裂缝对结构安全及使用有着不同程度的影响,进行裂缝成因及控制措施的分析研究,对预防裂缝避免损失有重要意义。

1 地面裂缝

通信机房地面常采用整体现浇混凝土面层,地面常见裂缝较宽且数量较多,底层地面常有下沉开裂的现象。

1.1 地面裂缝的原因分析

分析这些裂缝产生的原因主要有以下几点:

①基础回填土质量控制不严,回填土未采用符合要求的土质,未按施工质量验收相关规范及标准的要求压实,压实系数达不到设计要求,导致地基土不均匀沉降,地面下沉开裂。

②混凝土养护不当,干缩开裂,在混凝土强度未达到设计强度前,过早或过重堆载而引起地面开裂。

③大面积地面未设置伸缩缝,混凝土收缩膨胀,导致地面产生裂缝。

1.2 预防控制措施

针对这些地面裂缝的产生,可采取以下预防控制措施:

①基础回填土应外购素土或采用符合设计和施工相关规范要求的材料,不可将开挖土体直接回填,地基土应分层回填压实,分层铺填厚度可取200~300 mm。

②混凝土垫层施工完毕应及时洒水养护,待混凝土收缩基本完成后再做面层。

③地面混凝土浇筑后,待混凝土强度达到设计强度满足使用要求后再进行使用,若房间较大或地面荷载分布不均匀时,垫层中宜配置适量构造钢筋。

④建于寒冷和严寒地区的砖混结构房屋,其基础埋深应超过冻土深度,或遵照有关规定。同一建筑的基础不宜支承于基岩于土两种类型的地基上。

2 墙体裂缝

2.1 墙体裂缝的原因分析

地基沉降不均匀、砖砌体材料强度及施工、温度等原因均可能引起墙体裂缝。

①填土、软弱土、湿陷性黄土等地质情况下由于地勘不准确、设计考虑不周、地基处理不当等引起建筑物沉降不均匀,导致房屋下部墙体产生成对的斜裂缝、底层窗下横竖向裂缝等,裂缝常由沉降较小的一侧向沉降较大的一侧逐渐向上发展。

②砖混结构梁端底部墙体常因构造措施不足、局部承压不足而形成竖向或倾斜裂缝,有些砖柱顶部产生裂缝也是由承压不足造成的。

③砖砌体施工时未按规范操作,灰缝厚度不一,密实性不均匀,会造成砖砌体受压不均,引起墙体局部开裂。

④温差较大的地方,墙体常见由温度变化引起的裂缝,具体如顶层纵墙墙体门窗洞的两边八字形的斜裂缝,圈梁与墙体交接处的水平缝以及错层、楼梯间竖向裂缝。这些裂缝产生的原因主要是构件所用材料不同,线膨胀系数不同,温差变化幅度大时,混凝土膨胀收缩使墙体的剪应力、拉应力超过砖砌体的抗剪、抗拉强度而产生水平或斜向裂缝。

2.2 预防和控制砖混结构墙体裂缝的措施

预防及控制砖混结构墙体裂缝,可采取下列措施:

①在地基土质较差、填土、湿陷性黄土等特殊土地区应严格做好地基处理措施,在土质变化较大及荷载变化较大的部位合理设置沉降缝,或增强上部结构刚度,防止或减轻由地基不均匀沉降引起的墙体裂缝。

②砖混结构设计时,应计算梁下砌体及砖柱局部承压,如计算墙体承载力不满足要求时应采取增加砖柱截面面积、梁下设梁垫、墙体内配置横向钢筋或钢筋网片、或采用钢筋混凝土柱等措施。

③砖砌体施工时应严格按照相关设计、验收规范以及施工手册进行,控制好施工质量,保证结构安全耐久及达到使用要求。

④预防由温差及墙体干缩变形引起的顶层墙体开裂,可采取下列措施:在屋盖的适当部位设置分隔缝、屋面设置保温层或架空隔热层;据当地气候条件、墙体材料、建筑体型、屋面结构等合理设置伸缩缝;采用装配式有檩条体系钢筋混凝土屋盖或轻钢屋盖;屋盖及圈梁与墙体交接处墙体内、顶层门窗洞口过梁上水平灰缝内宜设置横向至少2φ6 mm钢筋或2~3道焊接钢筋网片以提高墙体抗剪、抗拉性能,增强延性;顶层墙体、女儿墙增设构造柱。

3 屋面裂缝

3.1 屋面裂缝的原因分析

通信基站机房基本采用现浇整体式屋面。其常见裂缝产生的原因有:屋面构造层次过多,承载能力未充分考虑或未按正常使用要求使用,如通信基站未经加固直接在屋面放置彩钢板房、蓄电池等导致屋面负荷偏大产生裂缝;混凝土固结收缩受到下部约束时在板面出现裂缝;施工时未严格按图施工漏放分布筋等构造钢筋、负筋长度不够、间距大降低屋面板抵抗负弯矩及温度应力的能力,在板周边及四角产生裂缝,个别机房还未使用便出现渗水现象;没有考虑温差因素,没有良好的隔热层、保温层、温度伸缩缝,在温差较大地区未在板内设置温度筋引起屋面板开裂。

3.2 预防及控制措施

在设计及施工时应严格遵守相关规范,充分考虑周边环境、荷载及使用等。在设计时除计算外还要认真考虑规范规定的构造措施,在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200 mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。施工方面除严格按施工图纸施工,还应采取防止裂缝发生的质量控制措施,比如:根据现场材料及施工条件合理确定施工配合比,在混凝土初凝时即对出现的裂缝进行压实抹平;控制混凝土的搅拌及浇筑速度,加大振捣深度;模板刚度及支撑方案应合理,钢筋布放位置正确固定方法可靠;混凝土浇筑完应及时覆盖浇水养护,并避免在混凝土强度未达到设计要求前堆载,对混凝土预留插筋等外露件加以保护;当室外日平均气温连续5 d稳定低于5 ℃或当日温度低于0 ℃时,应采取冬期施工措施。

此外,有研究表明,现浇混凝土楼板的混凝土强度满足耐久性和梁板的承载力要求即可(C20~C30),不宜取的过高,应尽量采用坍落度较小的混凝土。

4 结 语

通信基站机房结构裂缝形式多样,各部位产生裂缝的原因较多,在工程实践中应根据建筑场地地质情况、所处地域和周围环境条件、结构荷载、结构材料、结构体系、房屋建筑平面及体型等综合考虑,采用适合和有效的裂缝预防控制措施。

参考文献:

[1] 吕民生.砖混建筑物楼地面与屋面常见裂缝的预防措施[J].建筑结构,2000,(3).

[2] 冯庆林.砖混结构房屋墙体裂缝的原因分析及控制措施[J].山西建筑,2009,(9).

[3] 建设部工程质量安全监督与行业发展司,中国建筑标准设计研究所.全国民用建筑工程设计技术措施结构[M].北京:中国计划出版社,2003.

[4] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].

[5] 张学宏,孙立进,丛俊华,等.现浇混凝土楼板收缩裂缝控制的试验研究[J].建筑结构,2007,(12).