浅谈通信机房空间规划方案
【摘要】 机房的空间规划应根据业务规划,在平面、立面及区域沟通各方面进行全方位规划。良好的机房空间规划不仅可以使机房整洁美观,并提高通信设备运行维护管理的效率。
【关键字】 空间规划 平面规划
机房的空间规划应根据业务规划,在平面、立面及区域沟通各方面进行全方位规划,应通过相关设备专业的协调沟通共同完成。良好的机房空间规划不仅可以使机房整洁美观,更重要的是,可以保证机房中远期设备的正常安装扩容,保证在满足业务发展的情况下,局房内不出现系统瓶颈,并提高通信设备运行维护管理的效率。
一、机房平面规划
机房平面规划包括:各生产机房的使用定位;机房平面区域划分及布局规划、通信设备及相关配套电源、空调等设备的安装位置。
首先要做好机房平面区域划分及布局规划。通常通信机房可划分为主设备区、传输设备区和空调区。主设备区主要安装小型机、服务器、存储、路由器、交换机等设备,根据设备供电方式不同,还可以细分为直流设备区和交流设备区。传输设备区主要安装ODF、DDF架等,用于楼层间光缆互通。传输区应尽量靠近弱点井或楼层上线柜。根据机房大小,机架可以双面排布或者单面排布。机房内要预留主走道,主走道宽1.5米-1.8米,次走道1.0米以上。放置空调侧设备预留走道净宽不低于3米。列间距建议1米左右。当空调送风方式为风管上送风或者地板下送风时,应将机柜的吸风面安排在冷通道上,排风面(背面)安排在热通道上,形成机柜“面对面、背对背”的冷热通道布置方式。当选择风管上送风精确送风方式或封闭冷通道地板下送风方式时,需采用机柜前部有专用送风通道的定制机柜,机柜布置不区分冷、热通道,可采用统一朝向。当选择加回风吊顶(风管)的冷通道封闭下送风时,机柜布置需设置冷热通道,回风口对应热通道。通常建议在每列机架列头设置电源列头柜,用于本列集装架的供电。
二、机房立面规划
通信局房的垂直空间布局时需要考虑机房内相关设备的高度、电缆桥架安装高度(桥架有侧板时还应考虑侧板高度)、施工及维护空间、空调及送风设备的高度、消防管线高度,梁高等因素。机房的垂直空间一般由地板下净空间、机架高度、机架上方预留区域、走线架区域、消防区域、空调吊顶区域组成。照明灯具可复用其中的空间布置布局。因为可能影响设计阶段的建筑层高,机房的垂直空间布局应慎重对待。当面临某些现有空间改做机房时,有时会发现垂直空间不足,可以通过取消活动地板、在合理范围内降低走线架空间(如减少走线架层数)等方法对垂直空间重新布局。需要注意的是,不能过份的压缩立面空间,而使立面空间无法达到设备的安装及维护要求。无法满足垂直空间布局要求的空间不宜作为通信局房使用。通信机房是实用面积有限的,为了能最充分的利用有限的资源,不但要考虑机房平面资源,还要考虑机房的立体空间资源,所以通信机房开始用立体多层的走线方式,这种设计也有利于三线分离(三线:信号线、电源线、(光缆光纤))。若是工程设计时考虑多层走线架设计。
三、区域互通
1、线缆路由组织。机房布线是整个布线工程中最复杂的,因为一般的机房中都会有成百上千条各种电缆,其中包括电源线和网线,在大型的网络中,还可能有上万条,甚至几十万条电缆。作为网管维护人员,在网络出了问题时,不得不经常在这成堆的电缆中寻找答案。这就要求在布线之初就养成良好的工作习惯,其中包括各种设备摆放整齐,将各种电缆整齐、有序地分类扎好,并做好将各种电缆整齐、将各种电缆整齐有序地分类扎好、标识。具体布线的内容:强电布线、弱电布线和接地布线,其中强电布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺强电布线、弱电布线和接地布线尺寸可根据线量的多少并考虑留有一定的余量(一般为100*50mm或50*50mm)。强电线槽和弱电线槽之间的距离应在200mm以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。
2、楼层间互通。为保证通信安全和机房内电缆布放方便,各种给、排水管道不得穿越生产机房。通过楼板的孔洞,根据不同的情况应采取防水、防火、防潮、防虫等措施。屋面应具有防渗漏、保温、隔热、耐久的性能,楼层地板严防漏、渗水。通信楼内电缆垂直、水平方向走线较多,为安装设备时布放缆线的需要,在各层均设置电缆上线井用作垂直走线。所有上线竖井内需预埋铁件,用于安装上线铁架。为走线方便,每个上线井必须自下而上,上下左右对齐,上线井内应设置垂直走线架,并在各层机房内采用防火材料做门。至楼顶的孔洞要有雨蓬,以防漏水。电缆上线井应防火,设防火门且密闭可开启,预留可拆卸的电缆进线孔洞组合板,楼板洞做子口,洞口加装防火盖,防火盖可以用多块组成,以便灵活使用。
机房规划除了保证近期设备的安装,也要满足中远期发展规划,而且机房规划只是预安排,在安装设计阶段很可能发生变化,因此机房规划要有通用性,保留一定的通用性平面空间,以适应不同专业及厂家的设备。
参 考 文 献
[1]综合布线系统工程设计规范,GB50311-2007。
推荐访问: 空间规划 浅谈 机房 通信 方案