zoޛ)j馓KiuvM=vviuiۏm�Biiiiii i0iۏiiiiii0yI馝v]z4^xm6]计划,对54台变压器执行正常状态下的检修策略,对12台变压器执行注意状态下的检修策略。通过反馈回来的数据来看,正常状态下变压器,运行情况良好;对安排了停电检修,处于注意状态的变压器来看,如丰泉3#主变A、B、C三相,有轻微渗油,经过检修,发现了密封垫上在厂家安装时未将密封垫上的合格证书撕掉导致渗漏油,经过处理不再漏油;又如乌海1#主变A相,乌海2#主变A、B相,发现风冷变压器冷却器控制系统异常,经检修发现风冷时间继电器故障,更换后恢复正常。

以2012年减少的这12台次的变压器停电检修为例,经过核算,相当于多送电108000000千瓦时电量。以上网电价每千瓦时电价0.43元,每度电公司盈利0.02元来计算,再加上人员出差的差旅费用,油料费用,变压器的磨损费用以及车辆的磨损费用,折合人民币约为240万元。由此充分可见,大型电力变压器在系统中的重要性以及电力企业开展变压器状态检修的必要性。

参考文献

[1]Contin A,Gulski E,Cacciari M,et al.Inferenee of PD in electrieal insulation by charge-height Probability distribution-Diagnosis of insulation system degradation[J].IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,1998,5(1):110-117.

[2]张春旭.烟台供电公司状态检修项目管理的研究[D].北京:华北电力大学,2010.

[3]乔蕊.大型电力变压器热保护系统的研究与实现[D].西安:西安工业大学,2007.

[4]方隽.变压器状态检修的研究与应用[D].浙江:浙江大学,2008.