建筑消防报警联动系统在现代建筑中的应用
摘要:本文首先简单介绍了建筑消防系统,然后对火灾自动报警及联动系统调试前应完成的工作以及火灾自动报警及联动系统调试的步骤及注意事项进行探讨与分析。
关键词:消防安全;火灾自动报警及联动系统;调试;应对措施
1 建筑消防系统概述
消防控制装置一般由以下部分组成:火灾报警控制器。自动灭火系统的控制装置。室内消火栓系统的控制装置。防烟、排烟系统及空调通风系统系统的控制装置。常开防火门、防火卷帘的控制装置。电梯迫降系统的控制装置。火灾应急广播的控制装置。火灾警报装置的控制装置。消防通信设备的控制装置。火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。
2 火灾自动报警及联动系统的调试
消防系统的调试主要有:系统稳压装置的调试,空调机、发电机及电梯的调试,室内消火栓系统的调试,自动喷水灭火系统的调试,防排烟系统的调试,防火卷帘门的调试和火灾自动报警系统及联动系统的调试。
火灾自动报警及消防联动系统的调试是最后一步的调试。它必须在其前面几个子系统分别调试达到标准要求后才开始进行,是整个消防系统调试的关键。火灾自动报警及消防联动系统的调试流程大致为:外部设备(探测器和模块)的编码、各类线路的测量、报警控制器内部线路的连接、设备注册、外部设备定义、手动消防启动盘的定义、联动公式的编写、报警和联动实验。
(1)外部设备(探测器和模块)的编码:按照图纸中相应设备的编码,通过电子编码器或手动拨码方式对外部设备(探测器和模块)进行编码,同时对所编设备的编码号、设备种类及位置信息进行书面记录以防出错。原则上外部设备不允许重码。
(2)各类线路的测量:各外部设备(探测器和模块)接线编码完毕后需把各回路导线汇总到消防控制中心,通过万用表测量各报警回路和电源回路的线间及对地阻值是否符合规范要求的绝缘要求(报警和联动总线的绝缘电阻不小于20MΩ),符合要求后接到报警控制器相应端子上。
(3)设备注册:线路连接完毕后打开消防报警控制器,对外部设备(探测器和模块)进行在线注册,并通过注册表上的外部设备数量及其具体编码来判断线路上设备的连接情况,以便指导施工人员对错误接线进行改正。
(4)外部设备定义:根据现场施工人员提供的针对每个编码设备的具体信息向报警主机内输入相关数据。这其中包括设备的类型(如感温、感烟、手报等)、对应设备的编码、对应设备具体位置的汉字注释等。
(5)手动消防启动盘的定义:手动消防启动盘是厂家为了方便对消防联动设备的控制,在主机上单独添加的一些手动按钮,因为其数量巨大,所以需要单独调试。该项调试完成后即可方便地对外部消防设备进行手动控制了。
(6)联动程序的编写:为实现火灾发生时整个消防系统中各子系统的自动联动,需要依据消防规范并结合现场实际情况向报警控制器内编写相应的联动公式。因为涉及的联动公式数量较多而且相对复杂,所以需要单独调试。此项工作完成后就可以实现相关设备的联动控制了。
(7)报警和联动实验:
按照实际的防火分区均匀地挑选 10%的报警设备(探测器和手报等)进行报警实验,观察能否按照以下的要求准确无误的报警。其具体的要求是:①探测器报警、手报被按下,报警信息反馈到火灾报警控制器上;②消报被按下,动作信息被反馈到火灾报警控制器上。
通过手动消防启动盘和远程启动盘(也叫多线制控制
盘)有针对性地启动相关的联动设备(如:①启动消防泵、喷淋泵,②启动排烟机、送风机,③启动排风阀、送风阀,④关闭空调机,⑤启动消防广播、消防电话,⑥启动一步降或二布降卷帘门,⑦启动切断非消防电源和迫降消防电梯),看这些联动设备能否正常动作,同时观察动作设备的回答信号能否正确地反馈到火灾报警控制器上。
最后把火灾报警控制器上的自动功能打开,分别在相应的防火分区内做报警实验,观察出现报警信息后其相应防火分区内的相应联动设备是否动作,动作后其动作回答信号能否显示到火灾报警控制器上。
3 相关的若干问题
(1)注意消防电源容量及线路压降对联动系统的影响。当建筑规模大、楼层高、线路长、消防设备同时开启较多时,要保证消防电源的容量满足相关消防设备同时动作的要求,同时应考虑控制距离及接触电阻对电压降的作用。否则会出现类似消防中心给出启动指令后送风机、排烟机正常运转但送风阀、排烟阀却不动的现象。
(2)漏电断路器的应用问题。相关规范要求总电源进线断路器应具有漏电保护功能,但并没有规定一定要跳闸。因此,如果住宅小区有消防控制室,可以将每个单元电表箱内的漏电断路器的动作信号(无源常开接点)一个单元一个地址码,接入消防自动报警的输入模块,组成一个包括漏电保护在内的消防自动报警系统。这样就达到了漏电断路器不会随便脱扣跳闸(从而不停电影响生活),而通过消防自动报警系统识别后发出声光信号通知维修,也就达到及时发现电气火灾隐患、有效防止电气火灾的目的。
(3)消防用电设备未采用专用回路供电。如何才算“专用回路”? 应该是引自建筑物配电间总箱的供电回路。有的设计考虑建筑物配电间总箱与消防用电设备相距比较远,于是就从总箱出来后的某个动力箱中配电,这样火灾发生时,在切断生产用电时就不能保证消防设备的电源。
(4)关于消防强切。GB50116-98 规范规定,消防控制室在确认火灾之后,应能切断有关部位的非消防电源。这“有关部位”是指着火的那个防火分区或楼层。有些图纸却一味地切断干线电源,而非切断本防火分区或楼层的非消防电源,从而造成火灾时大面积停电,带来了不必要的惊慌。
(5) 防火卷帘未在两侧设置手动控制按钮和声光报警器,有的只在单侧设置。
(6)消防喷淋系统压力开关的电接点数只有一对,不能满足既要直接启泵又要把状态反映到消防控制室的要求(即一对接入输入模块,一对接入水泵控制箱内)。
(7)手报按钮位置设置不当,未按设计规范要求在公共活动场所出入口处且距离不超过 30m 的进行设置,而是与消火栓按钮成组设置,既增加了按钮数量,又往往在该设置的如公共出入口等地方没有设置。
(8)消防系统布线要求:
①如果在多雷区、高雷区、强雷区等地区安装消防报设备,建议采用 RVVP 类型的屏蔽电缆进线,并将线缆的两端的屏蔽层接地(或等电位端子排上)。
②消防广播系统及消防电话系统应独立穿管,严禁消防系统中的信号线、电源线、音频线、启泵回答线、直启线等穿入同一管中。
③火报系统的布线应尽量采用埋地铺设,传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线(明敷设时采用刷有防火涂料的金属管或金属线槽保护)。
④火报系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧,两侧电缆的间距应该至少 70mm。
4 结束语
只有切实做好火灾自动报警及联动系统的调试工作,正确对待和处理相关的问题,才能确保消防系统的各项功能从而提高建筑物的火灾抵御能力,才能最大限度地减少火灾危害,保护人们的生命和财产安全。