浅谈电子阅览室设备接地技术

2022-03-23 09:18:57 | 浏览次数:

【摘要】接地系统是机房建设中的一项重要内容,本文从通信系统机房建设方面入手,分析了电子阅览室接地的重要性及其实现过程。

【关键词】机房接地电子阅览室通信设备

伴随着数字通信技术的发展,现代电子通信设备正在向着更加集成化、智能化的方向飞速迈进。但这些通信设备在实际应用过程中,因为未正确设置设备接地系统而发生设备损坏或数据丢失的情况时有发生,为各方都造成了巨大的损失,因此,通信机房中的接地非常重要。

设备接地是指将设备的金属壳体或线路中的某一接地点用导体与大地联通,形成电气通路,使电流易于导入大地。正确的接地系统能够保证计算机网络系统信号的正常工作,保证系统稳定、可靠的运行,并且能够有效的提高系统的电磁兼容(EMC)性能并降低网络与其它信息系统之间的相互干扰。

为满足电子阅览室设备接地系统的建设要求,将电子阅览室的接地分为直流工作信号接地、交流工作信号接地、安全保护接地、屏蔽系统接地、防静电接地和防雷接地等。(1)直流工作信号接地是指为保证工作信号具有稳定的基准电位而设置的接地。此类接地是为了确保信号传输和转换的稳定可靠,并避免外界磁场和噪声所造成的干扰。此接地系统内的电子设备必须有一个统一的参考电位,这一参考电位通常称为信号地或者逻辑地。这一参考电位可以是大地或者电子设备的金属外壳、接地线或者同一等电位面。(2)交流工作信号接地是电源工作接地,目的是将交直流电源造成的干扰予以抑制或消除。由于系统电源回路与电子回路相比较前者功率要大很多,因此此类接地又称为功率接地。(3)安全保护接地是为了保证人身安全而设置的接地。通常是为了防止电器设备因绝缘损坏而产生危险的接触电压,将正常运行时不带电的电子设备外露可导电部分进行接地处理。(4)屏蔽系统接地是为了将电气干扰源引入大地,以抑制外来电磁干扰对于电子设备的影响,同时减少电子设备自身产生的干扰与其它设备相互作用。(5)防静电接地是指将静电荷引入大地,以防止设备运行过程中的电荷积聚对设备或人体造成危害。(6)防雷接地是指为了防止设备所在建筑物外部或内部遭受雷击,避免造成人员或设备损害。外部防雷是为了防止直击雷所造成的损害,而内部防雷在于减少和防止雷电电流在物理空间内运动所产生的电磁效应对设备产生影响。

相关国家标准对于计算机系统的接地有如下规定:1.计算机系统直流地接地电阻大小,根据接地以及诸种接地方式之间关系,应按不同计算机系统的要求而定,一般要求不大于4Ω,防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω。2.交流工作的接地电阻不应大于4Ω,安全保护地接地电阻不应大于4Ω。3.现行国标推荐通信机房采用联合接地方式,机房联合接地电阻不应大于1Ω。

直流工作信号接地的方法:(1)串联接地,将电子阅览室各设备的地线以串联的方式接到直流地线上。因为这种接法各处电位都有差异,所以适合于电位差很小的简单接地系统中;(2)并联接地,将设备的直流地分别直接接到接地母线上,这种方法各点之间的电位差很小,因此适合使用在大系统中。(3)网络接地法,这种接地方法是将网络地引到活动地板下并交叉排列成方格形状,便于将各机柜内的直流地直接连到直流网络地的交点上。

交流工作信号接地需要根据设备所处环境分别处理。对于属于电子阅览室系统的交流设备,可以将其中性点用绝缘导线串联后接到配电柜中线上,或者通过接地母线接地;对于电子阅览室系统外配备的交流设备,需要按照相应的电气规范进行接地。

安全保护接地的处理方法与交流工作信号接地类似。对于电子阅览室系统内设备进行安全保护接地处理就是将所有机箱的金属外壳用一根绝缘导线串联,然后接到接地母线上或者接到配电柜的中线上。对于电子阅览室系统外配备的设备应按照相应电器规范进行接地处理。

屏蔽系统接地和防雷保护接地应参照建筑设计的相关规定进行处理。

在实际设计施工过程当中有以下几点需要注意:(1)为了防止接地电流的干扰,对于接地线的选择也应注意。接地母线应选用外层绝缘的屏蔽线,屏蔽套的一端应接地。(2)系统的直流地在机房内不允许与其它交流地短接或混接,交流线路走线避免与直流地线紧贴或平行,直流接地与防雷引线应距离10米以上。(3)科学的设计一个安全、高效的电子阅览室接地系统是一项繁杂的工作,但只要充分考虑系统环境和接地要求,建立一个完善的接地系统是完全可能的。

参考文献

[1]高攸纲.屏蔽与接地.北京邮电大学出版社. 2004

[2] GB 50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范[S]

推荐访问: 阅览室 接地 浅谈 设备 电子