全绝缘SF6环网柜扩展的问题研究
方案分析
如何在原有全绝缘SF6环网柜增加电柜是未来几年我院在设计过程中陆续出现的问题,因为全绝缘SF6环网柜属于相对新颖的设备,近十年才开始大范围使用,而由于母线接口没有国家统一标准,导致如果在原有柜旁边增加一面或几面环网柜可能会出现一定的问题;
佛山市南海区X工程描述:某小区内电房现有3面HD开关公司生产的可扩展全绝缘SF6环网柜,其中一面为进线柜,两面为出线柜。本工程现需要增加一面出线柜并引出一回ZRC-YJV22-3*120电缆电缆至本工程新建户外开关箱作为报装用户的电源点。在设计过程中就产生了如何拼柜的问题,当时有以下几个方案可供选择:1)将现有3面可扩展全绝缘SF6环网柜全部更换,但现有全绝缘SF6环网柜全部接有电缆,如果全部更换存在着电缆头是否可以无损抽出旧柜,无损放入新柜,具有很大的不确定性;如果不能无损抽出,则需要更换电缆,增加了大量的投资;加之现有3面柜投运不超过2年,全部更换的确很浪费;2)增加一面全绝缘柜,由于开关柜属于供电局甲供物资。如果不采用专招,可能中标单位不是HD开关公司,由于不同柜厂母线接口匹配性不统一,可能导致无法完成拼柜。如果专招由于程序复杂,时间长,不能满足为业扩客户的用电需求;3)使用半绝缘SF6柜,并增加一面母线提升柜作为全绝缘SF6柜和半绝缘SF6柜之间联结的中介,也就是说半绝柜和全绝缘柜拼柜,这方案有一个很致命的缺陷,如果原柜生产厂家不配合,另外的厂家很难实施,因为新旧柜母线的高度可以通过联络副柜进行调整,但是全半和全全绝缘开关柜之间的联接件国内暂没有一个统一的标准,各个厂家采用的连接件不尽相同,也就是母线如何从旧柜接出至新柜是个相当难处理的问题;因此此方案的前提是原有厂家的大力配合,所以这个方案也是存在很多的不确定因素;4)将现有开关柜进线方向旁边进线电缆方向加一个半绝缘SF6出线柜,一个半绝缘母线提升柜,原电源进线从原电源进线柜移出接入提升副柜(需要重新做电缆终端头),并从提升副柜再新建电缆接入原电源进线柜,半绝缘SF6出线柜出一回电缆至新建开关箱;本工程采用第四种方法,巧妙的解决了此工程的拼柜问题,现工程已施工完成,并运行良好。
三、结语
结论:全绝缘SF6开关柜的技术特点是非常明显的,但由于无统一的接口技术标准,导致不同厂家的环网柜难以直接拼合在一起,本工程第四种方法虽然能解决问题,但实际过程中特别是用户工程之类不受物资使用限制的工程,尽量采用原柜厂家生产的产品,但一定要确认其是否可扩展(如果是共箱式结构,基本上是无法扩展的)。
参考文献:
[1] 汤继东.中低压电气设计与电气设备成套技术.中国电力出版社,2010年2月.
推荐访问: 绝缘 扩展 研究 环网柜 SF6