SG—90型砂过滤器PLC设计

2022-03-31 08:10:59 | 浏览次数:

zoޛ)j馔OS3]45m5]M4iiR材料要求和制造难度。系统可以根据用户对过滤处理的容量、速度和精度的不同要求而灵活构成,该设备与其它型号的过滤器相比具有自动化程度高,处理量大,自行清洗排污,并不间断供水,适用性广泛等优点。

2 SG-90型砂过滤器PLC设计

2.1 SG-90型砂过滤器参数要求

(1)Q=90m3/h ;

(2)单相电源:220V50Hz 1P 500W,3台组合,单台过滤流量Q=30m3/h;

(3)进水压力:0.2~0.6MP;

(4)过滤效率:大于90%;

(5)过滤介质为0.5mm~0.8mm的海砂滤料;

(6)过滤精度10微米;

(7)进出水管DN150。

2.2 多单元砂过滤器电气控制系统

砂过滤器电气控制系统自动检测每个过滤单元工作状态,当过滤效果下降时,控制各过滤单元转换工作状态,达到实现过滤器实时、高效的过滤功能,图1为砂过滤器电气控制系统的原理图。

本控制系统在启动后,进水阀打开,水进入每个过滤单元过滤,然后从出水口排出。当设定时间天数到或者某个过滤单元出入水间的压力差超过预设的变化界限时,传感器检测装置向PLC控制系统发出信号,控制系统控制各个过滤单元进行反冲洗,使附着的杂质脱离过滤介质表面,通过排污口排出。

2.3 SG-90型砂过滤器PLC控制电路图

止按钮,K0为时控开关继电器,K0-K3小型继电器,YT1-YT3压差输入点。

3结语

总之,以上设计的整个过滤系统中,3台组合的过滤单元可交替处于过滤和自清洗状态。控制系统通过压差传感器实时检测过滤系统的工作状态,当过滤效果下降时,自动控制整个系统的自清洗流程。一个单元的自清洗操作,不影响其它单元的正常过滤,因此保证了系统实时不间断的过滤处理,其系统造价低廉,构建灵活,适合于中小企业的水处理。

参考文献

[1] 吕艳.《水处理系统中过滤器的PLC控制》.《自动化技术与应用》,2009年第28卷第5期.

[2] 王燕燕,戴凌汉.《自动反冲洗过滤器的改进与研究》.《北京化工大学学报(自然科学版)》,2010年第37卷第3期.

[3] 杨万龙,宋世良.《中国农村水利水电》.《叠片式自动反冲洗过滤器的研制》,2005年第1期.