梧桐山隧道双护盾TBM选型及针对性设计分析

2022-04-04 08:08:29 | 浏览次数:

计划深度后,退出钻机及钻杆,套管留在孔内。超前地质处理工序如图2所示:

当钻孔完毕后,将凿岩钻杆退出,安装好水笼头、防喷钻杆及止浆塞,将防喷钻杆打入岩层中的套管内进行孔底混合注浆。注浆步骤如下:

(1)孔底混合注浆是钻机把防喷钻杆包括止浆塞送至注浆点。

(2)通过封孔进气(水)管注水或压缩空气膨胀止浆塞。

(3)封孔后利用双液注浆泵,把双浆液通过水笼头注入浆液。

(4)达到注浆要求后,将封孔管泄压,通过凿岩机后退钻杆,退至下一个注浆点。

(5)重复上述步骤。

双层钻具的组成示意图如图3所示:

5 洞内降温系统设计

本项目地处深圳市区,亚热带季风气候。根据历史数据统计,7月份为全年最热月,平均最高气温32.2℃,极端最高达38.7℃;空气湿润,年平均相对湿度约77%,3~8月都在80%以上。隧洞开挖过程中,TBM作为一个主要的发热源,施工过程中,环境温度可高达40℃,为确保隧道施工进度,采用制冷降温方式改善隧道内作业环境,提高工作效率是必要的。

隧道制冷降温方案有如下几种:局部式降温、地面集中式降温、井下集中式降温。其最终目的都是将风机输送的风流制成冷风,通过风筒送至工作面,从而实现降温。因本项目隧道较长,地面集中式降温、井下集中式降温方式投入成本较大,且对TBM工作面制冷效果有限,经过比较,决定采用局部式降温系统。

5.1 降温系统设备原理

隧道制冷装置由制冷降温系统和水冷却系统两个基本要素组成。

制冷降温系统:制冷剂(R407C)通过蒸发器蒸发吸收热量,将通过蒸发器900m3/min的空气风流温差保持不小于10℃,并由局部通风机通过风筒将冷风送到需降温的隧道迎头工作面,降低工作面的温度。压缩机将在蒸发器中蒸发的制冷剂抽回到压缩机,并将其压缩为高压高温气体,排放进冷凝器冷凝为液体,经过热力膨胀阀降压,送至蒸发器再次蒸发,如此循环。

水冷却系统:制冷剂经压缩机排到冷凝器液化,需要放出热量,该热量传递给冷却水,32m3/h的冷却水由25℃升至40℃,被加热的冷却水直接排掉。

总之,上述的两个系统连续工作,使制冷降温系统达到连续降低风流温度的目的。

5.2 设备布置方案

制冷机布置方式:蒸发器连接在TBM二次风机的前端(以掘进方向为前方),蒸发器放在拖车上层,制冷机组放在9+号拖车下层。如图4、图5

所示:

5.3 通风冷却计算

5.3.1 参数

风筒百米漏风率1%,蒸发器风阻1200Pa,风筒外径D1=0.72m,风筒内径D2=0.7m,风筒热导率λ=0.000038kW/m2·K,风筒导热系数经验公式,,风量GA=680m3/min。

5.3.2 计算

通过蒸发器降温后,根据焓值公式:Q=m×(h1-h2)计算,其中Q为整机制冷量450kW。

入风温度35℃,湿度75%,通过软件查焓值:105.53kJ/kg。

6 结语

综上所述,考虑到该工程项目尚未施工,以上双护盾TBM选型和针对性设计方案可为深圳地铁8号线提供参考。除关键系统的针对性设计外,其他辅助系统的选择也是整个TBM选型的关键;要结合项目工期合理配置TBM的出渣和运输设备方式,发挥双护盾TBM掘进速度快的作用。同时,要加强双护盾TBM的驻厂监造,提高加工质量,确保项目施工顺利完成。

参考文献

[1] 荆留杰,张娜,杨晨.TBM及其施工技术在中国的发展与趋势[J].隧道建设,2016,36(3).

[2] 司玉迪.双护盾TBM在青岛地铁的适应性研究[J].隧道建设,2017,37(增刊1).

[3] 万奇才,姚学峰,刘夏艳.浅析双护盾TBM的结构形式与工作原理[J].科技创新与应用,2014,(2).

[4] 陈援.TBM选型及施工关键技术研究[D].石家庄:石家庄铁道大学,2014.

[5] 陈浩.TBM掘进效率与围岩相关性研究[D].成都:西安交通大学,2010.

[6] 李苍松,谷婷,丁建芳,等.TBM施工隧道围岩级别划分探讨[J].工程地质学报,2010,18(5).

[7] 薛备芳.掘进机选型[M]//王梦恕.岩石隧道掘进机(TBM)施工及工程实例.北京:中国铁道出版社,2004.

(责任编辑:周加转)