浅析钢质管道焊缝裂纹的成因及控制措施
摘 要:本文通过某燃气工程中钢管焊缝裂纹处理案例,分析裂纹成因,进而提出控制措施,为后续工程的钢管焊接质量控制提供了有益借鉴,有效地确保燃气工程质量。
关键词:焊缝裂纹;成因分析;控制措施
由于燃气管道输送的是易燃、易爆的气体介质,因此对于管道连接的质量要求较高。目前不同材质的燃气管道连接形式主要有:焊接、丝接、压接、法兰连接等,其中以钢质管道焊接形式应用最多。在钢管的焊接过程中,有时会出现一些隐性质量缺陷,如不及时发现和修复,将给燃气输配运行留下严重的安全隐患。因此,如何把好钢管的焊接质量关,一直是燃气工程管理者最关注的问题。
1 钢管焊缝裂纹事件概述
2016年笔者曾负责组织一个小区燃气工程施工,小区总共1200户,埋地管使用的是PE管,出地后经钢塑转换变为使用无缝钢管(20#钢),包括引入管、架空管、立管及进户支管等,管径有Φ57、Φ38、Φ32、Φ22,采用的是手工电弧焊方式,使用J422焊条。在进行试压时陆续发现有低压系统燃气立管焊缝出现裂纹,经最终排查,总共发现有58个焊缝出现裂纹,且基本都发生在进户支管在立管上开孔焊接的角焊缝。这样成批出现焊缝裂纹实属少见,如若处理不好将是一起严重的质量事件,因此,笔者立即采取了以下处理措施:1)现场割取3个焊缝缺陷样品以及收集未使用完的电焊条备检;2)为不影响工程工期,立即安排技术人员在现场指导焊工对缺陷焊缝进行修复,以确保修复质量;3)组织技术人员进行焊缝裂纹成因分析。
2 钢管焊缝裂纹成因分析
本次寻找焊缝裂纹的成因主要从三方面着手:母材质量、焊条质量、焊接操作。母材质量。经送检现场取回的钢管样品,鉴定报告给出的结论是母材的物理性能达标,以及五大元素达标。焊条质量。经送检样品,鉴定报告给出的结论是符合规范要求。
通过查阅资料可知,钢材焊接中遇到的裂纹通常有以下三类:热裂纹:在高溫下产生,而且都是沿奥氏体晶界开裂;它的主要形态是结晶裂纹,即焊缝在结晶过程中,在固相线附近由于凝固金属的收缩,晶粒间的液态薄膜承受不了拉应力,以致沿晶界开裂。冷裂纹:是在相当低的温度,即在钢的马氏体转变温度附近约200-300℃,由于约束应力、淬硬组织和氢的作用,焊接接头产生的裂纹,即属冷裂纹。脆裂(亦称脆断):在温度急剧下降时由于金属及焊缝变脆而发生的低应力破坏的现象,即称为脆裂。本工程地处三亚,常年高温且温差变化不大,因此从裂纹分类来讲此次焊缝裂纹应属热裂纹。
焊缝是焊条和母材两者经过电流高温熔化后形成,是焊条和母材由固体变成液体,也就是由固态变成液态(通常称为铁水),再由液态变成固态,高温液体是热胀,冷却变成固体是收缩。液态变成固态的过程,也就是铁水变成晶粒的过程就是结晶过程。母材温度低的位置先开始结晶,逐渐向焊缝中间位置伸展,焊缝中间最后结晶。从热裂纹的产生原理来看,是在焊缝结晶过程中受不利因素影响而产生。经咨询行业专家,并结合焊接工艺分析,一般认为焊缝开裂由以下因素影响:应力、拘束力、刚性、化学成分、组对间隙、电流、焊道、母材清洁度等。可能是某种因素造成,也可能是多种因素造成,这就必须要找出造成焊缝开裂的主要因素和次要因素,最终根据主要、次要因素采取相应措施进行解决。
在对本工程施焊焊工的问询过程中,了解到焊工曾发现有些焊缝在自然冷却过程中就出现细小裂纹;因此,在根据检测报告排除母材和焊条因素影响后,基本可确定应力是本批焊缝开裂的主要影响因素。至于产生应力的原因,则应从焊接工艺、现场管道组对、焊接操作等方面去分析并采取控制措施予以避免。
2.1 焊接工艺分析
本工程焊接钢管为20#无缝钢管,规格为Φ57×4、Φ38×4、Φ32×4、Φ22×3,选用的是:J422焊条,手工电弧焊方式,V型坡口,两层焊,因工程地处三亚,设计未要求焊接预热和焊后热处理。上述工艺符合公司制定的焊接工艺评定和焊接工艺规程要求,但不排除焊工实际操作时有漏打坡口情况。
2.2 管道组对分析
本次焊缝裂纹主要集中于进户支管在立管开孔处的角焊缝(如图“┣”),因此主要对立管与进户支管的组对焊接进行分析。进户支管规格均为Φ22×3,立管为Φ38×4、Φ32×4两种规格。为避免在立管上开孔过大导致立管变形,现场实际开孔尺寸均小于支管外径,因此支管连接形式均采用安放式焊接支管。三亚是一座候鸟型城市,很多住户常年不在三亚,为便于安检和维护,三亚的燃气立管设计多数采用户外立管形式,因此立管和支管安装需要在高空作业完成。在管道组对时,为保证横平竖直,作业人员通常先将立管固定于外墙面,然后将预制好的进户支管与立管对接定位,做好标记后在立管上进行电焊开孔,最后将支管用管卡辅助固定再与立管组对焊接。如严格按此操作执行,一般不会有因重力作用或强力组对而产生的破坏应力出现。但不排除焊工因开孔位置偏差而采取强力组对的情况出现。
2.3 焊接操作分析
在进行焊接操作时,除上述因素外,影响焊接质量的因素还有:气候条件(温度、湿度、风速、雨天等),焊工水平(是否取证、持证,具备焊接压力管道的资格和能力),焊接参数(是否按照焊接工艺规定设置焊接参数,而不是凭经验随意调整)。经查证施工日记可证明施焊时的气候条件符合要求,焊工均持证上岗且从业多年,并且焊工均说明在同一工程中经试焊确定的焊接参数不会随意调整。但不排除焊工在高空施焊时,因操作不便、视线受限等原因导致缺陷产生。
3 控制措施
完善焊条管理制度,加强采购、保管、烘烤、领用、回收等环节管理。如焊条在使用前应放入烘烤箱在100~150℃温度下烘焙1-2小时,从烘烤箱取出后应立即放入焊条保温桶带到现场使用,当天未用完的焊条应重新放回烘烤箱保温。焊条在保管和使用过程中应避免被污染。
在条件允许的燃气工程施工中,在地面完成立管和支管的焊接预制,等待完全冷却后分段吊装,避免因重力作用或强力组对产生应力导致焊缝裂纹。
焊接操作时注意事项:电焊吹孔后必须对孔内侧进行打磨,由于吹孔已经改变了孔周围的金属结构,势必会残留一些焊渣、毛刺甚至熔流颗粒等。这些残留物在加热后结晶,物理性能已经发生了变化,同时里面可能残留了金属表面的铁锈或氢化物。如果不清理干净,在第二次焊接时会发生化学反应,导致冷却过程中应力的不同进而可能造成焊缝开裂。
开孔处的焊缝组对间隙不能过大,采用小规格电焊条、小电流顺焊缝的一边贴着焊,根据焊缝预留间隙大小、母材厚度、焊缝深度来决定。
定位焊:定位焊缝的长度、厚度和间距的确定,应能保证焊缝在正式焊接过程中不开裂;在根部焊道焊接前,应对定位焊缝进行检查,当发现缺陷时,应处理后方可施焊。分层焊:先采用小电流对焊缝处进行第一层焊接,第一层焊接完成后紧接着进行第二层焊接,层间接头应错开,焊完后整个焊缝的高度要大致一样,不能形成大面积的堆焊或少焊。焊接时要注意引弧和收弧质量,收弧处确保弧坑填满,防止弧坑火口裂纹。每条焊缝尽可能做到一次焊完,若被迫中断时,应及时采取防裂措施,确认无裂纹后方可继续施焊。
在重点加强焊接工艺控制的同时,也应加强管材采购环节和验收环节的控制,从源头防止不合格管材流入,这是保证工程质量的前提。
4 结束语
在本次焊缝裂纹处理过程中,虽然送检管材未检出不合格成分,但因目前海南省内检测机构只检测碳素钢的五大元素,因此不能完全排除该批管材中可能含有影响焊接性能的其它杂质。为稳妥起见,燃气公司最终更换了管材供应商,并计划针对小管径的立管焊接重新组织焊接工艺评定,据此修订焊接工艺规程,以更好地管控工程焊接质量。
作者简介:
李彦(1975- ),男,汉族,身份证号码:511181197505084411,四川峨眉山人,大学本科,工程师,研究方向:城市燃气。