火力发电厂构筑物及厂区道路照明施工经验浅谈

2022-05-08 12:25:02 | 浏览次数:

摘 要:火力发电厂构筑物及厂区道路照明施工是一项比较系统的工作,需要结合图纸和现场特点等综合因素进行施工,该文根据电力设计院电气工程师对火力发电厂的构筑物及厂区道路照明的设计和实际情况需要注意和改进的事项进行简要的阐述。

关键词:火力发电厂 构筑物 厂区道路 照明

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)02(c)-0227-01

在施工前首先要认真看几遍图纸,发现图纸中设计错误或与实际施工不相符的地方在图纸会审中及时提出,以便得到设计院工代的答复或者对部分设计进行变更以利于施工,在锅炉本体的电缆、电线保护管的敷设过程中镀锌和壁厚大于等于2 mm的钢导管改变了以往接头处套管螺钉固定,现改为用接线盒和灯位盒固定连接,这样以来即方便了穿线施工又显得工艺美观大方,保护管的固定改变了以往在锅炉本体上用U型卡焊接固定,施工中采用10公分长∠25的角钢上打孔用U型卡螺栓连接固定电线、电缆保护管(固定前先把角钢焊接在锅炉平台的钢结构上),以及采用10公分长∠25的角钢焊接接线盒、灯位盒,在保护管和接线盒、灯位盒连接处采用累钉连接且管子进入接线盒套头的长度不大于5 mm,并且接线盒和灯位盒的进口处加塑料保护套,以免划伤电缆、电线,在每层锅炉本照明施工完毕后,对角钢往锅炉本体的焊接处、接线盒与角钢的焊接处先用防锈漆刷两遍,再用银粉漆刷两遍,避免焊接处锈蚀;在锅炉本体的照明线电源线定货时一定要按照图纸要求定货,锅炉照明用聚氯乙烯铜芯绝缘电线BV—105—4,这种电线是绝缘耐热温度为105 ℃4m2电源线,它能满足锅炉本体的耐热绝缘要求,严禁用普通耐热温度为70 ℃的绝缘电线代替,灯具要定货时严格按图纸要求定货,确保灯具质量以获得充足的照明。

保护管弯制时用手板弯管器,弯制时用弯管器卡住钢管一端,另一端用脚踩住,两手握住把柄,均匀用力,弯出所需要的角度。钢管切割用手持钢锯或电动无齿锯,不允许用管刀。钢管切割完毕后的切口内壁要用锉刀打磨,保护管的弯曲处无裂缝和褶皱,且弯扁度不应大于管外径的0.1D,锅炉平台的电缆保护管均采用明敷,保护管不应有折扁和锈蚀管内与管口无毛刺,保护管敷设完毕后将管子可靠接地;照明箱的安装高度为距地面1.3 m;检修照明插座安装在钢平台栏杆上,距钢平台0.3~0.5 m以检修使用方便为宜;管内穿线所用导线和电缆型号、规格应符合设计规定,所用绝缘导线的电压等级不应低于500 V。配线时,相线颜色应易于区分,相线与零线的颜色应不同,同一构筑物内的导线的颜色选择应统一。三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内;不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一钢管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属管内,且管内不得有接头;钢管内的导线总根数不能多于6根,危险场所内导线根数不能多于4根;爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得小低于750 V,且电线必须穿于钢管内;同一回路的相线和零线敷设于同一金属线槽内;导线穿入钢管后绝缘皮无损伤,导线连接剖开绝缘皮不应损伤导线铜芯;导线接线处绝缘带包缠应均匀紧密,绝缘强度不能低于导线绝缘层的绝缘强度。同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,通断灵活、接触可告;潮湿的场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5 m。锅炉各层平台照明箱要明装,用角钢制作箱基础然后焊接与钢构上且焊接牢固;照明箱按设计位置、高度进行安装,照明箱内的电线钢管余量不得大于10 mm;箱内导线要留有一定的余量。照明箱内的零线和保护地线要在汇流排上连接,不得绞接。灯具的安装要在土建及锅炉后期施工不妨碍照明装置施工的情况下进行;灯具的安装高度与位置必须符合设计要求,灯具配件应齐全,无损伤、变形;照明灯具的接线必须牢固接线良好。同一成排灯具,其中心偏差不大于5 mm,灯具及灯具的附件应配套使用,安装的位置应便于检查;事故照明灯具应有特殊的标志“S”;灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀密圈封垫完好;灯具配套齐全,不用非防爆零件代替灯具配件。为了节约电能且能节省人工开、合照明灯的开关一般采用光控开关,安装时光控箱要安装在设计位置,光控探头固定牢固,感光器安装在箱外朝阳面上,探头应避免灯光直照,电缆要制作电缆终接头,绝缘良好,回路名称标示清晰准确。

厂区道路照明施工时,一定要跟土建基础施工人员做好密切的配合,敷穿线管时一定要放在中央位置且保护管头露出基础高度不要超过15 cm,再就是固定灯杆用的地角螺栓一定要按照灯杆底座上的孔洞宽度放正,以备在立灯杆的施工中得身应手,不用重新调整预埋螺栓;在电缆的敷设过程中,在征得业主同意的情况下可以根据本路灯的容量用低一个规格的电缆代替设计要求的电缆,以减少成本,路灯电缆在铺沙盖砖直埋的情况下,要等到路两边土回填完毕后再进行施工,预防装载机回填土时压断电缆造成没必要的人力、物力损耗。路灯施工过程中接电源线时一定要把负荷三相平均分配,不要造成照明用电回路偏相。

在开关,插座,灯具等安装结束后,首先要用500 kΩ摇表检测,各回路的测试电阻一般不小于0.5 MΩ,要求统一接线位置,零线和保护地线不能混同,插座的接线位置要严格区分,照明开关要求统一位置一致。经各回路的绝缘电阻测试合格后方可送电试亮,各路照明送电成项后,照明系统通电连续试运行24 h,所有照明灯具均应开启,且2 h记录运行状态一次,连续试运行内无故障,方可经监理、业主签字验收并移交电厂管理,以上是本人在照明单项施工中积累的施工经验。

总之,火力发电厂构筑物及厂区道路照明施工是一项比较系统的工作,该文结合了照明规范、相关规范及工程设计和施工中遇到的一些问题,比较详尽的普通火力发电厂构筑物及厂区道路照明施工进行了总结

参考文献

[1]张万奎.城市道路照明节电技术[M].中国建筑工业出版社,2010:225.

[2]中国电力出版社编.火力发电厂和变电变照明设计技术规定[M].北京科文图书业信息技术有限公司,2007:96.