电气防误装置全面检查的内容和要求

2022-05-13 18:00:03 | 浏览次数:

【摘要】防止电气误操作闭锁装置是变电站的重要设备,是防止电气误操作的必备技术手段,以杜绝因为操作人员误操作而导致的各种事故。所以,日常对其全面检查是必须的,以确保电气误操作闭锁装置的正常运行,排除各类隐患。现笔者根据多年从业经验,结合电力系统实际运行情况,编写电气防误装置检查的内容和要求,供各位同行同仁交流参考。

【关键词】电气误操作闭锁装置

电气防误装置全面检查的内容和要求:

1、五防主机

a)检查主机电脑的防误闭锁装置是否在投入位置。

b)检查主机电脑及其防误闭锁软件均运行正常,不出现死机、运行速度缓慢、程序自动退出、程序出错等现象。定期采用杀毒软件检查主机电脑是否感染病毒。

c)对于微机防误装置,检查主机电脑与综自后台通讯应正常,检查主机防误闭锁软件五防布置图的所有设备(包括开关、刀闸、地刀、临时接地桩等)位置与站内设备实时位置是否一致。

d)在五防主机防误闭锁软件上进行各种运行操作任务的模拟测试,要求:模拟正确操作的测试操作过程顺利通过,各设备操作弹出菜单中的名称、编号与站内当前情况一致,模拟操作设备能正确变位,模拟设备操作元件与系统提示设备一致,任务下传电脑钥匙正常;模拟错误操作的能正确闭锁,并有报警显示。

e)检查主机接于不间断电源,且电源运行正常;断开其交流电源后,主机工作正常。定期检查主机电脑的不间断电源容量是否足够,供电是否可靠。

f)主机配套打印机运行正常,硒鼓或墨盒充足,可正常打印防误系统相关信息。

g)检查五防主机是否有安装其它无关软件或程序。

h)定期对主机电脑的各种重要信息进行备份保存,防止丢失。

2、五防模拟屏

a)检查模拟屏及其液晶显示运行正常,不出现死机、运行速度缓慢、无故出错等现象。定期对模拟屏进行清洁,防止由于积尘造成内部电子元器件发热短路。

b)检查模拟屏与综自后台通讯应正常,屏内设备(包括开关、刀闸、地刀、临时接地桩等)位置与站内设备实时位置一致,设备位置状态指示灯显示正常。

c)在五防模拟屏上进行各种运行操作任务的模拟测试,要求:模拟正确操作的测试操作过程顺利通过,各设备操作时显示的名称、编号与站内当前情况一致,任务下传电脑钥匙正常,模拟操作设备位置指示灯能正确变位,屏上操作模拟元件与液晶显示设备元件一致;模拟错误操作的能正确闭锁并有光、声音或语音报警。

d)检查模拟屏接于不间断电源,且电源运行正常;断开其交流电源后,主机工作正常。定期检查模拟屏的不间断电源容量是否足够,供电是否可靠。

e)定期对模拟屏显示时钟进行校核。

3、电脑钥匙

a)检查变电站可使用电脑钥匙数量正常情况下应不少于两套。

b)检查钥匙外观正常,无破损;开启电脑钥匙电源,检查其屏幕显示正常、语音提示正常。定期检查电脑钥匙液晶显示屏显示文字清晰,语音播报清楚并且音量足够。

c)能正确接受主机或模拟屏的已完成模拟的操作程序,操作后将设备位置变位信息传至主机或模拟屏的返校功能正常。

d)模拟操作能正确识别编码锁,正常操作应顺利开锁,钥匙开锁机构应零活、无卡涩。误操作应可靠闭锁并发报警信号。定期检查电脑钥匙操作手轮转动正常,无卡阻。

e)检查钥匙失电记忆功能,模拟钥匙失电或更新电池后,存储的操作程序和其他全部信息不应改变或丢失。

f)检查充电器正常,钥匙能正常充电。日常操作过程中应注意检查电池连续工作时间不少于3小时。

4、编码固定锁

a)检查编码固定锁应具备标签,且标签编号应清晰,编号与闭锁设备对应,编码位置无异物阻挡、无破损、无积尘、无积水,防雨罩完好并掩盖牢固。定期对编码固定锁编码片内部进行清理,防止积尘或有异物影响正常操作。

b)利用电脑钥匙的编码检查功能对全站所有编码固定锁进行核对,编码固定锁的编码应与设备一一对应。

c)检查编码固定锁外表无生锈,机械编码固定锁锁栓能承受设备正常操作时的机械强度,能可靠闭锁设备的操作。定期对锈蚀设备进行防锈或进行更换。

d)检查机械编码固定锁正常操作时能应能操作灵活、无卡涩。定期对锁具机械部分进行注油维护。

e)检查电气编码固定锁电气接线连接牢固。

5、编码挂锁

a)检查编码挂锁应具备标签,且标签编号应清晰,编号与闭锁设备对应,定期更换模糊不清的标签。编码位置无异物阻挡、无破损。定期对编码挂锁编码片内部进行清理,防止积尘或有异物影响正常操作。

b)利用电脑钥匙的编码检查功能对全站所有编码挂锁进行核对,编码挂锁的编码应与设备一一对应。

c)检查编码挂锁外表无生锈,锁栓能承受设备正常操作时的机械强度,能可靠闭锁设备的操作。定期对锈蚀设备进行防锈或进行更换。

d)检查编码挂锁正常操作时能应能操作灵活、无卡涩。定期对锁具机械部分进行注油维护。

6、配套金具

a)检查金具结构坚固、焊接牢固,与编码锁配合能承受设备正常操作时的机械强度。定期对金具开裂部位进行补焊。

b)检查金具部件无锈蚀、变形,正常操作时不妨碍编码锁的装设或取下。定期对锈蚀金具部件进行防锈。

7、临时接地桩

a)检查接地桩外观无锈蚀、变形,接地桩与站内接地网连接牢固,焊点无虚焊,焊接面接触良好。定期对接地桩锈蚀部位进行防锈,对接地桩与站内接地网焊接面接触不良处进行补焊。

b)检查接地桩标识清晰,与锁具标识配合一致。定期对损坏接地桩和接地桩标识模糊不清的进行更换。

c)正常操作时,接地桩不妨碍编码锁的装设或取下。

8、解锁用具

a)检查解锁用具存放地点,确保解锁钥匙或用具存放于专用钥匙箱,且钥匙箱外封条完好,封条上查封日期清晰明了并有查封人员签名。

b)检查解锁用具数量应齐全,外观无锈蚀、变形。

c)定期检查解锁用具表面是否锈蚀氧化、变形,更换锈蚀变形的解锁用具。

9、电磁锁

a)检查电磁锁运行正常,指示灯式电磁锁的电源灯应明亮。解锁条件满足情况下按钮式电磁锁按下按钮能听到电磁锁带电声音。

b)正常操作过程中,电磁锁能可靠开启关闭,电磁锁手柄或锁栓转动正常,无卡阻,开启灵活。非正常操作电磁锁能可靠闭锁。对正常操作过程中,开启有卡阻、不灵活的电磁锁进行更换或处理。

c)定期对电磁锁机械转动部位进行注油维护。

作者简介

蒋永鹏(1984.10-),男,本科,工程师,主要研究方向:电力系统自动化。

推荐访问: 装置 电气 检查 内容