浅谈变电站电缆防火措施
摘 要:文章从电缆的起火原因着手,提出了以防为主,讲求经济实效,结合作者工作所能遇到和考虑到的因素,总结了六个方面的预防措施。考虑到完全避免电缆着火无法实现,本着将损失降到最低的思想,又提出几条阻止电缆串延燃烧的措施。
关键词:电缆;防火;措施
变电站的正常运行离不开电缆的重要保证。变电站内的电缆不仅分布特别广,且电缆有着易燃性,着火后的串延性。一旦电缆着火,后果不堪设想,所以电缆如何防火成为电力系统重要工作。众多工程技术人员不断地分析研究电缆的起火原因,但还是时有发生电缆火灾事故。为解决电缆防火及存在的问题,文章结合实际进行以下分析建议,以得出最理想的方法达到最有效的电缆防火效果。
1 电缆防火必需以防为主
电缆着火有两种最具可能性,一是电缆本身的故障引起,再者是由其它设备着火后串延所致。经过现场观察,引起电缆着火原因主要是电缆本身故障,因此,最具危险性是在主通道里电缆本身故障引起着火。比如,有缺陷、老化、受潮、损伤等的问题电缆,这些问题往往会导致电缆在运行中绝缘短路,从而短路电弧会引燃电缆,这是电缆自身故障着火原因所在。所以保护运行中的电缆工作不可忽视,一旦发现电缆存在问题要及时处理。
1.1 电缆的运行环境是电缆长期安全运行的保证
影响电缆运行的环境有几种情况:一旦出现污水、不良汽体进入电缆沟或电缆隧道内,长期滞留,不及时排畅;电缆防火门被长时间关闭,再有用防火隔板全部封闭电缆,造成阻碍电缆通风、散热;还有不能为了美观,完全封住电缆沟盖板的缝隙,这种对电缆完全封闭作法,电缆得不到正常巡视,同样造成电缆的通风、散热、排放潮汽,此作法非常不切实际。良好的运行环境是防止电缆损伤与绝缘的加速老化。
1.2 保证电缆预防性试验的质量
要以《电力设备预防性试验规程》的要求进行电缆预防性试验,且严格进行,合格情况有时不能单看试验数据,得出的数据须进行分析比较,加以研究试验数据的变化规律。比如,在作直流耐压时候,如果所测得的泄漏电流随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快,或者和相同电缆比较数值增大较多,或者和历史上本电缆所测数据比较呈明显的上升趋势,或者三相之间的泄漏电流不平衡系数较大等等,都应认真分析,如非试验方法不当引起,则可适当提高试验电压或延长试验时间,判定电缆能否继续运行。
1.3 要选用正规厂家合格的电缆,运行中对电缆头加强监视
要精心选用电缆头制作材料和加强制作工艺质量管理,且制作出的电缆头寿命期不能比电缆的使用寿命短。但电缆头不但只限于在现场制作且还是手工,对现场条件的制约,操作技术人员技能必须过硬。因此,电缆头制作监管、监视显得特别重要。电缆头终端避免放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层之中,且必须针对在电缆沟、隧道、槽盒、夹层内的动力中间接头给予登记,着重监视,并定期测温,电缆头一旦发现有不正常升温、有气味、烟雾的情况,须及时上报,请相关技术员到场判断、处理。
1.4 防止电缆被其他设备着火引燃
有充油电气设备是重要防范对象,它如果出现故障失火,就可能危及电缆头着火,要防止火蔓延到附近电缆。所以防范措施须得当,例如:充油电气设备周围电缆沟盖板要做好密封工作,做到不被设备故障失火时有油流进电缆沟引燃电缆;保持电缆沟、隧道、夹层内清洁,更允许出现易燃物。对于电缆夹层,无关人员禁止出入,避免人为造成电缆失火。
1.5 加强对电缆线路的负荷监视
对高负荷电缆出线线路需加强监视,做好运行维护工作,对电缆头定期测温,并做好相应的记录。
1.6 防止电缆受到外力损伤
电缆在敷设过程中可能会有拖、拽、弯、折的情况,当这些外力超过电缆的承受极限时,会给电缆造成实质性伤害,在以后的运行中逐渐扩大引起火灾。另外,在电缆沟、电缆竖井敷设新电缆或做电缆头也可能对旧有的电缆造成伤害。在电缆附近用火不当也可能引起电缆着火。所以对电缆施工必须按照相关规程,做好监护管理,精心施工,严格操作。
2 防止电缆火灾延燃的措施
封、堵、涂、隔、包、水喷雾等都防止电缆火灾延燃的贯常作法。但根据实践最符合实际的方法是封、堵、隔。用涂、包的办法不是很好,对电缆涂、包,所需费用高,且受命短,质量难以保证,所以采用封、堵、隔的方法效果又明显且费用相对较低。
2.1 防止电缆火灾延燃的方案要完整
电缆投运的防火设计方案必须根据现场实际情况进行,设计过程主要考虑以下几方面:所需封堵地方严密性必须要高;防火效果要做到电气盘、柜火不延燃到电缆沟,电缆沟着火不延燃到电缆隧道,电缆隧道着火不延燃到控制室、电气配电装置的电缆夹层,一个电气室着火不延燃到其它室。用防火墙把电缆沟、电缆隧道内的电缆进行分段防火,动力电缆与控制电缆两者间须用层间耐火隔板隔开等一系列措施。
2.2 使用合格的防火材料
防火材料一定要采用经国家技术鉴定合格的,生产厂家的产品且有公安部门颁发生产许可证的。为保证产品质量,到现场后的产品还须做抽样耐火试验,确保电缆运行安全。
2.3 必须保证防火封堵的严密性
防火封堵严密性特别重要,避免封而不实,失去了封堵的作用。问题容易在电缆根数多之处出现,为保证封堵效果,最好用软堵料。变电站值班员应定期检查电缆防火堵墙及软堵料对缝隙封堵情况,本局在春安、秋安大检查中有详细的规定。
2.4 防火材料封堵要达到一定的厚度
在安全检查中必须检查防火封堵的严密、判断封堵材料的厚度能否达有效防火。封堵时材料的厚度要与所封堵面电缆的根数成比例,封堵的厚度随电缆的根数增加而增加。对于电缆隧道里电缆防火墙的厚度一般不应小于240mm,防火墙要比电缆支架宽100mm以上,防火墙两侧还要有不小于1000mm防火段(可用防火涂料、防火包等)。
2.5 必须保证防火封堵有足够的机械强度
在电缆着火情况下,如果是电气设备发生短路危险性更高,它会导致空气迅速猛膨胀,伴随着产生冲击波,防火封堵层机械强度如果低于冲击力的,防火封堵就会不起作用。因此,考虑足够的防火封堵的机械强度也是重要一点,所以,必要时混合钢筋预防特别重要或危险的地方。
2.6 电缆特殊情况的阻隔措施
对电缆终端头、中间头应有防火阻隔措施,保证万一电缆头着火不会引燃相邻的其他电缆,特别要考虑电缆头爆炸的特殊情况。直流动力电缆、保安电源电缆等保证供电主设备最基本安全的电缆应采用全线防火处理,或者采用阻燃电缆,如矿物绝缘电缆,保证不会波及主要设备。
3 结束语
变电站电缆防火是一个不能回避的问题,无论是高压或是低压电缆着火都会造成严重的损失。我们应严格按《电缆运行规程》对电缆认真监测和维护,作好测温工作。只要做好电缆防火工作,杜绝发生电缆火灾,以保证变电站正常安全运行。
推荐访问: 变电站 浅谈 电缆 防火 措施